请教高手:这样的自动喷水灭火系统是否合格?
hxr928
hxr928 Lv.3
2010年05月11日 08:18:12
只看楼主

一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??

一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??
免费打赏
chaorocktnt
2010年05月14日 21:16:51
32楼
如果是一个防火分区的话也许可以, 我说的是也许 呵呵
回复
gaofeng19810202
2010年05月15日 09:38:02
33楼
不合格!没有联动控制!发生火灾之后怎么在第一时间启动设备
回复
quzhenxiao
2010年05月15日 17:03:22
34楼
水流指示器和火灾探测装置必须要的!
回复
qq153770994
2010年05月16日 10:02:38
35楼
我觉得还是按规范做吧   出事就完了
回复
yevette2008
2010年05月16日 17:18:47
36楼
技术上肯定是不可以的,楼上总结的很清楚,没有消防联动,喷淋泵不会启动,消防水池的水量有限,压力也相当的勉强……。至于能不能验收通过,这个学问就比较大了,可操作性也比较强了撒,消防工程不合格的比比皆是。
回复
kloyd
2010年05月16日 17:35:49
37楼
没有水流指示器这是明显的错误啊!
回复
zhangfanghong534
2010年05月17日 03:19:42
38楼
设计院的同行胆子有点大了,呵呵
回复
润柔
2010年05月17日 09:46:14
39楼
天哪,一个私家别墅地下室就这么大呀!
这样的性质严重违反国家标准,规范都找不到相应能够对应的条款,如果出了问题难道建筑规划就没有责任了么?
回复
ciqi
2010年05月17日 11:39:46
40楼
地下室2200平方米?地上3层别墅?高11米?什么东东???
回复
lindahe74
2010年05月17日 15:27:35
41楼
1、我觉得我们应该先搞清楚水流指示器是干什么用的,当发生火灾时,水流指示器是传送信号告诉我们那个部位着火了。这个部位是指一个防火分区或者某一层,本工程就一个2000平米的地下室,若没有防火分区的话,完全没必要设水流指示器,而且还没有消防控制室,你让指示器把信号传到哪里呀。
2、本工程仅地下室设喷淋,那么他的水源完全可以直接与市政管道连接。
3、喷淋系统哪一条规范规定必须联动呀,我个人认为作为湿式喷淋只有报警阀和试水装置是必需的。
通过以上分析,我认为该工程设计没问题,喷淋水源接至市政管网,系统经过报警阀系统后就开始布喷头,在末端设试水装置,校核一下水头损失,不行的话就加大管径,应该没问题。
回复