求助,消防管材壁厚小于规范要求时
brusel
brusel Lv.2
2010年05月11日 08:37:04
只看楼主

最近总接到现场的料单,请我们技术确认,但料单上的管道壁厚总是小于《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2001中普通钢管的要求:例如:焊接钢管DN65 壁厚3.5 规范要求4焊接钢管DN100 壁厚3.75 规范要求4这样不照规范来,并给他们签字有问题吗?

最近总接到现场的料单,请我们技术确认,但料单上的管道壁厚总是小于《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2001中普通钢管的要求:
例如:
焊接钢管DN65 壁厚3.5 规范要求4
焊接钢管DN100 壁厚3.75 规范要求4
这样不照规范来,并给他们签字有问题吗?
免费打赏
brusel
2010年05月11日 11:51:20
2楼
呵呵找到了,规范允许偏差12.5%,没错。
回复
w-jwei
2010年05月11日 20:03:08
3楼
你是做什么样的,监理,还是设计?
回复
ssycet1
2010年05月28日 00:20:37
4楼
楼主还真是尽忠职守,合同(预算)用厚就用多厚不就行了,很多方面要求业主想降低成本而要求厚度的,再说管也难测量,一般量出来厚度比实际的要厚一二个规格