2楼
一般情况高压进线柜不装接地刀闸,后门(不用螺栓压死)用带电显示与电磁锁,进线电缆带电时门打不开。
回复
3楼
进线柜不用接地刀,出线柜用接地刀
回复
4楼
我们实际使用的状况是,进线柜及联络柜不装接地刀闸,出线柜安装接地刀闸。
回复
5楼
谢谢,如果装了可以吗?需不需要拆除?
回复
6楼
高压进线柜装有接地刀闸,主要用于上进线,由于有些环网柜需要(电缆下进线)方式,接地刀闸操作手柄会被供电监察部门锁住处于开路状态、.
回复
7楼
如果装了,后果很严重,在分闸后,即使将手车摇至试验位置,若此时合接地刀闸,仍会出现严重的接地短路故障,除非你将上一级跳闸,否则不允许随意分闸及合接地刀闸,综上所述,你必须将进线的接地刀闸与上一级实现电气联锁,上一级带电决不能合接地刀闸,用电磁锁即可。
回复
8楼
让装接地刀的,纯粹是为维护班的安全着想的,因为只要看到接地刀合上了,就绝对知道间隔不带电,但运行人员在实现这一过程中(合接地刀)要有危险了。
回复
9楼
高压柜的“五防联锁”中有一条:防止人员误入带电间隔,接地刀闸就是为此而设置的。
所以不管是进线柜还是出线柜都应该装接地刀闸。但是从操作角度来看,出线柜装接地刀闸对安全操作没什么影响,因为出线柜开关断开后其出线侧就不带电了。然而,进线柜即使开关断开,其进线侧依然带电不能合接地刀闸。所以:
1、进线柜如果装接地刀闸,其操作必须经过许可。而且应该由上一级电站的操作人员操作。(在操作机构上挂锁锁住,防止其他人员操作)
2、接地刀闸和柜门有可靠的机械联锁。接地刀闸不合,柜门绝对打不开。
回复
10楼
各地供电部门规定各不相同,要根据供电部门最终审定的设计图制定。
回复
11楼
规程在这块有点连环套了,要求接地刀闸不合闸柜后门不能打开,又要求合接地刀闸前必须先验电,即先打开柜后门在电缆头处进行验电,所以运行人员每次操作要先解除机械连锁,很麻烦也不太合理,其实我们大量使用的日本,美国进口10KV开关柜,柜后门就六颗螺丝,没什么连锁,方便实用。
回复