高压进线柜(电缆下进线)要不要加接地刀闸
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年05月11日 09:48:43
只看楼主

高压进线柜(电缆下进线)要不要加接地刀闸?

高压进线柜(电缆下进线)要不要加接地刀闸?
免费打赏
figo523
2010年05月12日 15:24:24
12楼
个人建议:可以在进线柜的前端增加一台进线隔离柜,在隔离上增加接地刀闸。平时内部检修时候,只需将隔离拉开即可,当供电公司大线停电时,才合上接地刀闸。不过,投资增加不少。
回复
tnt1229
2010年05月12日 21:14:04
13楼
一般不加地刀,我就遇到过用户合进线地刀,还好上一级开关跳了!12楼说的有点道理!
回复
zmudxiaxue
2010年05月14日 09:17:12
14楼
谢谢各位的解答!明白了点
回复
tcchezhong
2010年05月14日 09:23:19
15楼
同意电源进线柜不装接地刀!
检修靠电话联络,严格管理,挂接地线!
回复
lingxuct
2010年05月14日 12:30:00
16楼

后门装了带电显示和电磁锁的联锁,可以拆。

如果不拆,用带电显示电磁锁联锁地刀,地刀合位有信号送到电源接出的柜子,做联锁!!!
回复
wlszjs
2010年05月14日 18:38:43
17楼
进线柜一般电力公司不允许装接地刀的,万一误操作的话会把前级开关跳掉,电力公司要算事故的。
回复
74781902
2010年05月15日 17:20:49
18楼
高压柜的“五防联锁”中有一条:防止人员误入带电间隔,接地刀闸就是为此而设置的。
回复
m_fly800
2010年05月15日 18:01:21
19楼
到是没看到有进线柜装地刀的情况.......
回复
sunxueli
2010年05月16日 21:55:30
20楼
后门装了带电显示和电磁锁的联锁,可以拆。

如果不拆,用带电显示电磁锁联锁地刀,地刀合位有信号送到电源接出的柜子,做联锁!!!
回复
nap_k
2010年05月16日 22:30:52
21楼
感谢楼主的问题,我帮忙顶一下!!!
回复

相关推荐