12楼
个人建议:可以在进线柜的前端增加一台进线隔离柜,在隔离上增加接地刀闸。平时内部检修时候,只需将隔离拉开即可,当供电公司大线停电时,才合上接地刀闸。不过,投资增加不少。
回复
13楼
一般不加地刀,我就遇到过用户合进线地刀,还好上一级开关跳了!12楼说的有点道理!
回复
14楼
谢谢各位的解答!明白了点
回复
15楼
同意电源进线柜不装接地刀!
检修靠电话联络,严格管理,挂接地线!
回复
16楼
后门装了带电显示和电磁锁的联锁,可以拆。
如果不拆,用带电显示电磁锁联锁地刀,地刀合位有信号送到电源接出的柜子,做联锁!!!
回复
17楼
进线柜一般电力公司不允许装接地刀的,万一误操作的话会把前级开关跳掉,电力公司要算事故的。
回复
18楼
高压柜的“五防联锁”中有一条:防止人员误入带电间隔,接地刀闸就是为此而设置的。
回复
19楼
到是没看到有进线柜装地刀的情况.......
回复
20楼
后门装了带电显示和电磁锁的联锁,可以拆。
如果不拆,用带电显示电磁锁联锁地刀,地刀合位有信号送到电源接出的柜子,做联锁!!!
回复
21楼
感谢楼主的问题,我帮忙顶一下!!!
回复