供热管道焊接和丝接的分界值是DN=32吗
zwloveu
zwloveu Lv.5
2005年08月28日 18:27:47
来自于采暖供热
只看楼主

供热管道焊接和丝接的分界值是DN=32吗,以前是这个值,我在最近的设计中看到管径大于32的依然用丝接,是不是规范更新了

供热管道焊接和丝接的分界值是DN=32吗,以前是这个值,我在最近的设计中看到管径大于32的依然用丝接,是不是规范更新了
免费打赏
shigu
2005年08月28日 19:51:19
2楼
这个月刚收到的新工程图纸。小于等于80的丝接,大于等于100的焊接。
其实32以上的丝接也是可以的,就是不好操作。
回复
nky6666
2005年08月29日 08:06:17
3楼

我们一般要求是>50的焊接
回复
zhengxufeng
2005年08月29日 08:48:06
4楼
对于焊接钢管,焊接和丝接的分界值是DN=32;对于镀锌钢管>100的焊接 。
回复
shaoleaho
2005年08月29日 13:14:31
5楼
还应该考虑管线内的介质及介质的温度和压力...
回复
80教育
2005年08月29日 18:08:03
6楼
这个问题现在那本书有比较全面得说明啊???
质量验收规范上镀锌钢管小于100的丝接,大于等于100得焊接!
回复
zwloveu
2005年08月29日 20:06:11
7楼
那位网友有这方面的规范,可以穿上来呀
回复
flyingbird
2005年08月30日 21:40:44
8楼
镀锌钢管,DN≤100,应采用螺纹连接,套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理,DN>100,应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
焊接钢管,管径小于等于32mm,应采用螺纹连接,管径小于等于32mm,采用焊接。
回复
tianhong2008
2006年03月05日 21:11:59
9楼
请问这个在哪本规范上能具体查的 管道丝接后能承压多少啊?谢谢指教
回复
yuanshit
2006年03月06日 11:50:29
10楼
关于采暖管道连接的问题在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第8.1.2条中写的非常明白,有时间好好看看吧
回复
xianshui4587
2006年03月06日 14:20:50
11楼
管径小于等于32mm,应采用螺纹连接,管径小于等于32mm,采用焊接
回复

相关推荐