供热管道焊接和丝接的分界值是DN=32吗,以前是这个值,我在最近的设计中看到管径大于32的依然用丝接,是不是规范更新了
供热管道焊接和丝接的分界值是DN=32吗,以前是这个值,我在最近的设计中看到管径大于32的依然用丝接,是不是规范更新了
2楼
这个月刚收到的新工程图纸。小于等于80的丝接,大于等于100的焊接。
其实32以上的丝接也是可以的,就是不好操作。
回复
3楼
我们一般要求是>50的焊接
回复
4楼
对于焊接钢管,焊接和丝接的分界值是DN=32;对于镀锌钢管>100的焊接 。
回复
5楼
还应该考虑管线内的介质及介质的温度和压力...
回复
6楼
这个问题现在那本书有比较全面得说明啊???
质量验收规范上镀锌钢管小于100的丝接,大于等于100得焊接!
回复
7楼
那位网友有这方面的规范,可以穿上来呀
回复
8楼
镀锌钢管,DN≤100,应采用螺纹连接,套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理,DN>100,应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
焊接钢管,管径小于等于32mm,应采用螺纹连接,管径小于等于32mm,采用焊接。
回复
9楼
请问这个在哪本规范上能具体查的 管道丝接后能承压多少啊?谢谢指教
回复
10楼
关于采暖管道连接的问题在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第8.1.2条中写的非常明白,有时间好好看看吧
回复
11楼
管径小于等于32mm,应采用螺纹连接,管径小于等于32mm,采用焊接
回复