变频电机风扇供电方式
tttao
tttao Lv.2
2010年05月11日 20:59:03
只看楼主

现在有一台变频电机,功率11kW。但电机自己带了一个风扇功率50W,不知道现在这个风扇该怎么控制了?

现在有一台变频电机,功率11kW。但电机自己带了一个风扇功率50W,不知道现在这个风扇该怎么控制了?
免费打赏
dtl313
2010年05月12日 09:42:21
2楼
不经过变频器直接控制就可以了(比如用空开)。
回复
lingxuct
2010年05月12日 12:25:25
3楼
变频电机风罩上的风扇,电源应接在变频器上面断路器下,断路器一送电,风扇就应工作。

控制可以装热继电器,跳风扇时应报警(只跳风扇,不一定跳变频器)。
回复
azhongyx
2010年05月12日 14:59:47
4楼
风扇电机电源可以和变频器进线电源并联,这样的话你给变频器送电风扇就开始工作,最好是给风扇加断路器保护。
回复
tttao
2010年05月12日 22:06:57
5楼
感觉并联好像不是很妥,因为如果并联的话当电机低速时,风扇也在低速呢?我还是觉得区管的做法比较好。
回复
tttao
2010年05月12日 22:12:47
6楼
区管,如果放在断路器下端的话,那就是断路器不断开风扇就一直运行?
回复
tcchezhong
2010年05月13日 09:17:44
7楼
电源应该共用,风扇接工频侧。
需要加连锁,风机停,(短暂)延时停主机。
回复
azhongyx
2010年05月13日 14:47:38
8楼

是并在变频器进线哦也就是输入端啊,不是在变频器的输出,电机低速是调节变频器的输出,输入的电压是不变的啊!
回复
tttao
2010年05月13日 18:21:22
9楼
已经处理了,谢谢各位!
回复

相关推荐