看看这样的接线可以吗?
tnt1229
tnt1229 Lv.2
2010年05月11日 22:44:57
只看楼主

新看到一些做的柜子,觉得不是很好,大侠多指点!!!欢迎大家拍砖![ 本帖最后由 tnt1229 于 2010-5-11 22:48 编辑 ]

新看到一些做的柜子,觉得不是很好,大侠多指点!!!
欢迎大家拍砖!

[ 本帖最后由 tnt1229 于 2010-5-11 22:48 编辑 ]

20100508371.jpg


20100508377.jpg


20100508372.jpg

免费打赏
tnt1229
2010年05月11日 22:49:15
2楼
有人顶吗?
回复
tnt1229
2010年05月11日 22:51:40
3楼
欢迎大家扔砖!!
回复
lingxuct
2010年05月12日 08:23:27
4楼
低压补偿柜,一套空开、接触器、热继电器装在一块金属板上,不能说不规范,但总感觉别扭!?

能不能固定在标准安装条上,让接线柱与接地的金属安装部件距离拉大?
回复
wyjdlm
2010年05月12日 09:06:21
5楼
实际上柜内采用安装板(就是照片中所有元件都安装于其上的金属板)比采用安装条要好。
一般情况下,要求柜内前后隔离时采用安装板,柜内对前后无隔离要求时可采用安装条。
如果硬要挑毛病的话,无功补偿柜内热继电器可以省略,有微型短路器就可以了。
回复
lingxuct
2010年05月12日 12:32:14
6楼
现在的低压断路器(特别是电源端)接线螺丝处的爬电距离只有20mm,开关上平面容易积灰和受潮,如果开关安装在接地的金属板上,很容易在上桩头发生短路故障,这种现象本人见过多次,我做箱子(柜子)时,要求在断路器与安装金属板之间垫绝缘板(超出开关上平面20mm),这样能避免接线处与安装板之间的短路故障。
回复
lpx126
2010年05月12日 16:10:50
7楼
:handshake 学习了。
回复
thb-lt
2010年05月12日 17:18:23
8楼
没做完~~其实也没什么的,只不过工艺上讲汇流排上最好能套上热缩管,还有微断上的线稍微弯好看点就可以了~~
回复
tnt1229
2010年05月12日 21:08:56
9楼
谢谢大家的指导,学习了
回复
tnt1229
2010年05月12日 21:09:19
10楼
谢谢六楼!!!