土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水泵扬程按层高估算

空调水泵扬程按层高估算

发布于:2005-08-29 13:33:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调水泵扬程按层高估算;
如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。
我一直按此使用几个项目均没有问题。
按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,
结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。
供大家参考。提请使用阻力计算时注意。
什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。

全部回复(101 )

只看楼主 我来说两句
  • feng041015
    feng041015 沙发
    好的啊
    2008-04-14 15:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • feng041015
    feng041015 板凳
    好的啊
    2008-04-14 14:59:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VRV怎样配机

最近做的工程,少不了用VRV系统的。大金的VRV系统设计配机是怎样的呢?尤其外机是不是搞120%来配呢。而东芝开利听说可以达到130%,是不是选好内机就放大到130%来配就行啦。还是要根据什么容量代码来配,请指教。可以提供一下设计方法流程等资料吗。

回帖成功

经验值 +10