空调水泵扬程按层高估算
xu5188590
xu5188590 Lv.2
2005年08月29日 13:33:27
来自于中央空调
查看全部

空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。

空调水泵扬程按层高估算;
如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。
我一直按此使用几个项目均没有问题。
按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,
结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。
供大家参考。提请使用阻力计算时注意。
什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
免费打赏
xu5188590
2005年08月29日 14:04:02
3楼
实际为一次水泵,新改造分系统大了,我按阻力计算却相差较大。
回复
xu5188590
2005年08月29日 14:05:30
4楼
谢谢二楼提醒
回复
xu5188590
2005年08月29日 14:12:11
6楼
我实际使用中如五层;取4*5=20 20*1.15=23 估算水泵扬程为23m 。使用很好,大家可以参考。
回复
xu5188590
2005年08月29日 14:22:24
7楼
5楼你好;
计算是高了,但我设计的均按高度差估算使用很好,现网上计算程序结果相差较多,不敢用,
水上不去、压力不够就完了。
回复
xu5188590
2005年08月29日 15:49:04
9楼
同意8楼意见,不利环路水力计算很重要。但是各分系统较均匀又不复杂,问题不大。
回复
xu5188590
2005年08月29日 17:35:06
13楼
我同意10楼意见,
在此提醒;如大楼某裙楼面积大空调分系统复杂,化一点时间计算该分系统水阻力即行。
回复
xu5188590
2005年08月31日 11:24:18
21楼
19楼;我在9、13楼谈了,请看一下。
除了精确计算,估算要加经验,如只有一层---1、系统简单也就层高*1.1-1.2 ,
2、系统复杂、面积大,按总水阻力,也就1.1-1.?
需加经验,没法一下介绍。
回复