有一栋住宅楼,砖混结构,在以前设计时并没有考虑抗震(郁闷),现在被检查出来了,被要求进行加固。请设计院给出加固方案,我们设计接触的不多,加固,尤其是这样整个建筑的加固做的更是很少,没有什么经验的,请朋友们给指点一下,或介绍几本参考资料,最好是介绍一下经典的砖混结构加固的方法和实例!!谢谢!
有一栋住宅楼,砖混结构,在以前设计时并没有考虑抗震(郁闷),现在被检查出来了,被要求进行加固。请设计院给出加固方案,我们设计接触的不多,加固,尤其是这样整个建筑的加固做的更是很少,没有什么经验的,请朋友们给指点一下,或介绍几本参考资料,最好是介绍一下经典的砖混结构加固的方法和实例!!谢谢!
2楼
“开心”,明明是两个字嘛。有点激动了,是不是?哈哈!
回复
3楼
先计算一下,看看到底差多少,至于改造可以用高强砂浆内加钢丝网片的方法
将砂浆及网片的刚度转化为等效的墙体厚度再算一遍
回复
5楼
抗震加固不论结构类型如何,都可从加强抗震强度,提高结构的整体性和变形能力三个方面着手。结构类型的不同可各有侧重。
加强抗震强度的措施主要有两方面:第一是增加抗侧力构件的面积,如增设抗震墙,增加柱等;第二是加强抗侧力构件的强度,如在原抗震墙上采用砂浆或钢筋网砂浆抹面,压力灌浆,喷射混凝土,带孔洞墙加钢筋混凝寺套和支撑,增设钢筋混凝土构造柱等。
这里,介绍几个常用的加固方法:
一。墙体的加固:1,在需要加固的墙体处,每隔4至5层砖将水平灰缝的砂浆剔掉,埋入钢筋,然后再浇入高标号的水泥砂浆;2,可沿墙双面挂钢筋网,同时用钢筋穿过墙体拉结起来,再抹水泥砂浆。
二。建筑物突出部分的加固:根据历次地震震害调查结果,房屋的突出部分如出屋顶的烟囱或附墙烟囱、女儿墙、高门脸、出屋顶的水箱间、楼梯间等,是最容易破坏的部位。轻的裂缝错位,重的倒塌脱落。此外,有些建筑物体型复杂,高低错落,突出部分也易损坏。对此,在抗震加固时,一般应尽量拆除或降低女儿墙、高门脸,要注意尽量减轻屋顶重量,避危头重脚轻。平房空间过高的,加固时可降低高度,突出部分可局部拆除,以增加房屋本身的抗震能力。
回复
6楼
哈哈哈,果然是斑竹啊!出手就是不凡啊!谢谢了!!!相信有你们是:加固改造版块的福气啊!
祝福你们,祝福加固改造版块!
回复
7楼
三、四楼的意见很好``我补充点(不对的话,别拿砖板我就是了~)
还有一种就是在整体加层后抗震效果差的较大的时候(抗力与效力之比基本在0.7以下时),可以考虑加钢筋混凝土抗震墙的方法,抗震墙易加在原来开间较大的房间。宜加设在建筑物中部,且上下均匀配置,墙厚不宜大于250mm,配筋可以按构造配,但是抗震墙竖筋必须穿透楼板,上下贯通,墙下必须设置新增基础,基础大小应通过计算求得~混凝土强度不宜低于C20。
回复
8楼
7楼的朋友。根据抗震专家组的意见,砖混结构里面是不宜设钢筋混凝土抗震墙的,请注意!
回复
9楼
回八楼 :)
是的 规范上也有提到,但是也是说不宜,没有说是不准,因为在差的太多的情况下,只有加抗震墙才可以整体提高,应该是不得以的办法.
回复
10楼
看了各位大师的讨论,我受益匪浅,以后遇到这种问题就可以解决了。
回复
11楼
砌体规范中组合砌体的承载力只给了承压的计算公式,
用面层加钢筋网砂浆面层方法加固的墙可以当作组合砌体的,但不知验算水平地震时墙的容许剪力是怎样算的,不知各位是怎样具体操作的?
楼上们提的都是概念,而且大多是传统的书上给出来的。只能说是博览群书了。^_^
回复
12楼
若原结构砂浆等级太低,最好的办法还是在底下几层置换部分墙体(面层60厚钢筋网细石混凝土组合墙),并在可以增设墙体的部位增设墙体到顶,在每层未设圈梁的楼层,沿楼外周边设水平型钢圈梁,内墙设钢筋,用花篮螺栓紧固。手算工作量较大。
回复