问题请教:独立基础最小配筋率的问题
fisherer
fisherer Lv.3
2010年05月12日 08:35:27
来自于PKPM
只看楼主

审图中心的人指出我设计的独立基础不满足最小配筋率的要求查了规范,1、《混凝土结构设计规范》9.5.1条规定:受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋的最小配筋率取“0.2和45ft/fy作用的较大值”。2、《混凝土结构设计规范》9.5.2条规定:对卧置于地基上的混凝土板,板中的受拉钢筋最小配筋率可以适当降低,但不得小于0.15%。3、《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不易小于100mm。

审图中心的人指出我设计的独立基础不满足最小配筋率的要求
查了规范,1、《混凝土结构设计规范》9.5.1条规定:受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋的最小配筋率取“0.2和45ft/fy作用的较大值”。
2、《混凝土结构设计规范》9.5.2条规定:对卧置于地基上的混凝土板,板中的受拉钢筋最小配筋率可以适当降低,但不得小于0.15%。
3、《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不易小于100mm。

不知道到底应该怎么理解
免费打赏
ydsjy111
2010年05月12日 08:46:20
2楼
按《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条
回复
w348695044
2010年05月12日 23:09:10
3楼
按《建筑地基基础设计规范》第8.2.2-3条,不得小于0.15%。
:lol
回复
tiandijie_
2010年11月22日 09:32:50
4楼
