土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 关于承台梁在钢筋混凝土水池结构中的应用

关于承台梁在钢筋混凝土水池结构中的应用

发布于:2005-08-29 14:54:29 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
各位同仁:大家好
本人有个问题请教大家,对于水池池壁下桩基(如,预应力管桩),是否还有必要设承台梁,当然,管桩的直径大于壁厚。另水池底板下的管桩是否也可不设承台,它是否取决于底板的厚度?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • d113375743
    d113375743 沙发
    如果确实要打桩,因为荷载很小 ,一般水池就算是6米深,荷载也就不到100把,所以我认为,只要桩距离合理,底板是可以不用再设承台的了,不过在构造上是否应该在桩位间增加一部分的构造钢筋或者在池壁下以及跨中等部位设置暗梁,因为没有类似的工程经验(桩基水池)和标准图,所以偶也不好说阿。
    赫赫
    2005-08-31 08:55:31

    回复 举报
    赞同0
  • d113375743
    d113375743 板凳
    我们这边的地基状况一般都不好,不过一般的水池荷载的确是不大的,所以在我们这里,一般3-5米深的水池地基处理,如果碰到淤泥,也只是采取抛石后再分层填土,机械碾压密实的方法,一般是用15吨的压路机反复碾压。
    2005-08-31 08:50:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.2 万条内容 · 141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位一下水池设计中的荷载分项系数!!

由于本人手头上的给水排水规范还是84年的老规范,故想请教一下大家,圆形水池在设计时的荷载分项系数,包括水压、土压、温差、自重四种荷载的荷载分项系数,先谢谢了!

回帖成功