最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
62楼
该工程 目前正在施工中 因该工程位于产业园区内 埋深超过6米的管道 采用顶管施工 埋深超过8米的管道检查井采用 钢筋混凝土沉井 施工过程中地下水 流沙等问题很多
回复
63楼
10米而已小问题,上面很多人刚做市政吧。
如果是开挖施工,管道用钢带管环刚度16的,检查井,可单独配筋,也可选图集,不过要对图集上面的参数适当修改,比如24墙 改37墙钢筋加大等级和减小间距等
回复
64楼
每个地方的地质都不一样,具体还是问问厂家比较靠谱些
回复
65楼
检查井这么深倒没什么,结构加强点,管道怎么这么深,很少见啊。关注一下
回复
66楼
强烈反对使用HDPE双壁波纹管,根本不适用这么深,我们这7米双壁波纹管都不受了。把厂家叫过来了解情况后,厂家也说不出个所以然来,只是后来厂家在管材宣传资料上加上了这么一条要求:管道埋深不允许超过6m
回复
67楼
长见识了!

回复
68楼
管道施工用顶管我没意见。但是,检查井一定要参考标准图集新设计,增加踏步,加多几层工作平台,我做过一个香港的项目,平台之间间距3米,设置爬梯,平台边设置扶手。钢筋图是找结构专业帮忙做的。造价却是不菲,估计有10万港币的样子。
[
本帖最后由 wang_xidong 于 2011-4-25 14:14 编辑 ]
回复
69楼
什么情况啊,做这么深。光土方就吓死人啦!
回复
70楼

十米……
回复
71楼
10M?我做到5M时候就感到头疼了
回复