埋深十米 污水管道和检查井怎么处理
liuchengyongsx
2010年05月12日 15:19:49
只看楼主

最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的

最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
免费打赏
liuchengyongsx
2011年03月08日 19:19:58
62楼
该工程 目前正在施工中 因该工程位于产业园区内 埋深超过6米的管道 采用顶管施工 埋深超过8米的管道检查井采用 钢筋混凝土沉井 施工过程中地下水 流沙等问题很多
回复
pass40ji
2011年03月11日 11:16:00
63楼
10米而已小问题,上面很多人刚做市政吧。
如果是开挖施工,管道用钢带管环刚度16的,检查井,可单独配筋,也可选图集,不过要对图集上面的参数适当修改,比如24墙 改37墙钢筋加大等级和减小间距等
回复
jps042
2011年03月13日 12:29:45
64楼
每个地方的地质都不一样,具体还是问问厂家比较靠谱些
回复
fhp202
2011年03月21日 21:28:19
65楼
检查井这么深倒没什么,结构加强点,管道怎么这么深,很少见啊。关注一下
回复
zyxnedu
2011年03月21日 22:52:36
66楼
强烈反对使用HDPE双壁波纹管,根本不适用这么深,我们这7米双壁波纹管都不受了。把厂家叫过来了解情况后,厂家也说不出个所以然来,只是后来厂家在管材宣传资料上加上了这么一条要求:管道埋深不允许超过6m
回复
yanlchou
2011年04月14日 15:52:11
67楼
长见识了!
回复
wang_xidong
2011年04月25日 14:10:33
68楼

管道施工用顶管我没意见。但是,检查井一定要参考标准图集新设计,增加踏步,加多几层工作平台,我做过一个香港的项目,平台之间间距3米,设置爬梯,平台边设置扶手。钢筋图是找结构专业帮忙做的。造价却是不菲,估计有10万港币的样子。

[ 本帖最后由 wang_xidong 于 2011-4-25 14:14 编辑 ]
回复
whq9317
2011年04月25日 15:06:18
69楼
什么情况啊,做这么深。光土方就吓死人啦!
回复
慢慢记住我
2011年04月25日 15:29:51
70楼
十米……
回复
allenwallker
2011年04月28日 11:49:30
71楼
10M?我做到5M时候就感到头疼了
回复

相关推荐