最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
72楼
埋深10米?可以吗?为什么要设这么大的埋深?
回复
73楼
10m不是没有,检查井结构计算好了也没事,关键是管道的选择,一般的pe管还是有点危险。
回复
74楼
10m不是没有,检查井结构计算好了也没事,关键是管道要选择好
回复
75楼
并非一定是和道路一起做的。 有些截污干管完全可能埋这么深,我就遇到过的哈。 井给结构做超深检查井呗。
回复
76楼
检查井采用钢筋混凝土结构的,请结构专业的人给专门配筋;管材方面一般的HDPE管恐怕难以承受10米埋深,如果管道不是特别的长的话考虑采用钢管。,结构专业计算
回复
77楼
顶管施工是必须的,否则开挖量太吓人了。我见过埋设深度在14米的污水管道,也是采用钢筋混凝土管。检查井就变成了工作井了,需要结构专门设计的。
回复
78楼
让设计院给单独出大样图了。必须要结构核算负荷
回复
79楼
埋深10米,建议采用顶管施工,管材可以把地勘和你的要求发给管厂,让管厂来专门设计管道,建议用钢承口的,pccp管,这种管道在引黄工程中用的蛮好的,我做的最深的污水埋深有20几米的,没办法,地形限制,中间就是一个凸起,业主单位还不要泵站,因为水量太大,泵站的话,后期费用也是蛮高的。工程也蛮成功的。
回复
80楼
这么深?太狠了吧?真不知道是怎么坡下去的!!
回复
81楼

十米深、、不说别的、、造价就高的吓人、、不靠谱啊、、光土方开挖量都多到坑人的地步
回复