埋深十米 污水管道和检查井怎么处理
liuchengyongsx
2010年05月12日 15:19:49
只看楼主

最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的

最近一个项目管道埋深 超过了十米 而图集02S515 最大覆土也就 6米 而图集04516 混凝土基础三级管 也就 9米 大家怎么处理检查井和管材基础的
免费打赏
nkxyz
2011年04月28日 20:00:03
72楼
埋深10米?可以吗?为什么要设这么大的埋深?
回复
hdxrm
2011年05月16日 11:29:55
73楼
10m不是没有,检查井结构计算好了也没事,关键是管道的选择,一般的pe管还是有点危险。
回复
hdxrm
2011年05月16日 11:30:36
74楼
10m不是没有,检查井结构计算好了也没事,关键是管道要选择好
回复
rzyuan1986
2011年05月16日 19:04:25
75楼
并非一定是和道路一起做的。 有些截污干管完全可能埋这么深,我就遇到过的哈。 井给结构做超深检查井呗。
回复
yrnf76
2011年05月17日 17:25:50
76楼
检查井采用钢筋混凝土结构的,请结构专业的人给专门配筋;管材方面一般的HDPE管恐怕难以承受10米埋深,如果管道不是特别的长的话考虑采用钢管。,结构专业计算
回复
zwii
2011年05月18日 09:51:43
77楼
顶管施工是必须的,否则开挖量太吓人了。我见过埋设深度在14米的污水管道,也是采用钢筋混凝土管。检查井就变成了工作井了,需要结构专门设计的。
回复
yan_jianhua
2011年05月18日 11:57:34
78楼
让设计院给单独出大样图了。必须要结构核算负荷
回复
lqfxy
2012年12月07日 14:59:52
79楼
埋深10米,建议采用顶管施工,管材可以把地勘和你的要求发给管厂,让管厂来专门设计管道,建议用钢承口的,pccp管,这种管道在引黄工程中用的蛮好的,我做的最深的污水埋深有20几米的,没办法,地形限制,中间就是一个凸起,业主单位还不要泵站,因为水量太大,泵站的话,后期费用也是蛮高的。工程也蛮成功的。
回复
q328657292
2012年12月17日 16:27:42
80楼
这么深?太狠了吧?真不知道是怎么坡下去的!!
回复
qiao3812327
2012年12月17日 22:06:31
81楼
十米深、、不说别的、、造价就高的吓人、、不靠谱啊、、光土方开挖量都多到坑人的地步