22楼
很多少电站为了简化接线都是B点接地的
回复
23楼
这种接线不会使B相短路,正常运行时,在电量变化没有多大差别,只有在RD熔断时,就发生了本质变化;另外我的观点和20 楼主也一致。
回复
24楼
楼主出来说说话啊 这么多解答 到底哪个是正确的啊?安装部门应该给你解释拉吧?或者你按照他们的那样安装,结果有没有出什么问题啊?
回复
25楼
看看
回复
26楼
这个正确吗?
回复
27楼
看看这个
回复
28楼
受益匪浅
回复
29楼
图1正确,图2中二次三线图互感器B相短路接地,一上电就会熔断熔断器,如果不熔断就烧互感器
回复
30楼
我也曾设计过一个热电站,我的设计图是第一种,但设备厂家把其中一台PT的接线接成了第二图,结果是如大家所说,B相熔断器烧了
回复
31楼
图一应该是个经典的B相接地回路,关于B相接地的使用,以前用同期继电器的时候经常用,最主要是对中性点非直接接地系统中,不能用相电压同步,必须用线电压,若同步两端都为B相接地,同步开关的档数减少,接线简单,现在的同期装置的电压可以二次调整,基本都用中性点接地方式了
还有,像图二方式,原中性点接地的保险器被短掉,B相绕组直接短路,会出问题的(楼上已说,不再重复)
回复