关于发电机PT的接线问题
xfsm
xfsm Lv.2
2005年08月29日 20:23:55
来自于电站工程
只看楼主

我厂现正建TRT,发电机PT图如下图

我厂现正建TRT,发电机PT图如下图

1125318225771.jpg

免费打赏
tnmgfu
2006年03月06日 11:24:00
32楼
受益多多.
回复
relaybbs
2006年03月06日 22:35:55
33楼
1、同意楼上大部分人的观点;
2、同期装置的同期是在满足两侧电压相序相同的前提下成立的,引入同期的电压并没有三相也就没办法判断相序;
3、不同PT分别采用N相、B相接地并不会造成短路,不论是否进行同期操作;
4、现在的微机同期装置均有相位补偿功能,免去了转角变压器的烦恼;
5、全部采用N接地更简洁更清晰,PT二次一定要有接地点且仅能有一个接地点(在控制室);
6、传动试验如果项目考虑周全对直流逻辑检验一般没问题,交流回路是个难点,不可能都在一次通电流加电压特别是电压,稍有不慎造成PT短路CT开路,好像会很不好玩的,楼主工作作风细致一定要坚持,不论是谁的责任,出了问题肯定不好玩。

个人网站:继保自动化论坛www.relaybbs.com
回复
binzi0017
2006年04月12日 22:39:35
34楼
回复
dczms
2006年04月13日 08:30:11
35楼
第一个图中的Va如果用来测量三相电压,接在FD之前行吗?应该直接接地!按我的经验,小母线还要一条:1YMN,嘿嘿。
回复
xzhdc
2006年05月11日 21:49:51
36楼
第一张图不应该有问题的,小电流接地系统都这样,2RD后接地,中性点经击穿保险接地,
回复
jiangronghua
2006年05月11日 22:09:30
37楼
最明显的一点应该是:
PT的一二次侧串接在一起了.
回复
lsj0319
2006年05月14日 21:45:03
38楼
安装单位改掉的图,楼主是不是画错了,他们应该是把接B相的线给简化了吧 B相没有接地点的线吧。那样的话接线应该没问题。安装单位应该没那么笨去把B相短路吧。现在计算机监控厂家不需要B相接地。
回复
gongwanni
2006年11月21日 10:06:35
39楼
不应该说“安装单位改掉的图”,是安装单位自作聪明将接线改了或纯为接错,因为安装中出现这种错误的多!
回复
lxf77
2007年01月26日 22:44:40
40楼
我们公司也在上,那未大哥哥有完整的图纸发给我
谢谢!
我的邮箱 lixianfeng2005@163.com
回复
aann1234567
2007年04月23日 20:08:51
41楼
FD短接,二次绕组的中性点接地。当电源有一相接地时,二次的中性点处于接地状态,对于电磁谐振装置不能产生电压位移,电压互感器起不到抗电磁谐振作用。
回复

相关推荐

APP内打开