请教:植筋锚栓的锚固长度
zyhjiao
zyhjiao Lv.14
2010年05月12日 19:08:14
只看楼主

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145--2004中对锚固深度的要求仅7.0.3提到,而《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中13.4.4条要求计算确定,两本规范不一致,如果按计算确定大部分在25d以上,实际中的化学锚栓根本达不到,哪个对呢?

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145--2004中对锚固深度的要求仅7.0.3提到,而《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中13.4.4条要求计算确定,两本规范不一致,如果按计算确定大部分在25d以上,实际中的化学锚栓根本达不到,哪个对呢?
免费打赏
wutongye15499
2010年12月27日 23:08:48
22楼
4.1.1 锚栓按工作原理及构造的不同可分为膨胀型锚栓,扩孔型锚栓、化学植筋及其他类型锚栓,
回复
shuhb_1228
2010年12月28日 10:48:15
23楼
还是依据规范比较好。还有植筋胶的质量良莠不齐,所以植筋深度也不近相同。
回复
meilixin007
2011年02月26日 11:03:52
24楼
不知道可以参照哪本图集啊,另外现在都用钢结构加固,有没有相关图纸可以参考啊,谢谢
回复
lijianmingabc
2011年07月25日 16:44:49
25楼
有什么附件下载呀
回复
grqtju
2011年07月25日 17:04:05
26楼
规程服从规范,何况规范是06年的,晚于04年的规程;不过确实很难满足要求。
回复
结构小龚
2011年08月03日 17:31:17
27楼
应按受力形态及是要要求区分化学錨栓和植筋
还有单锚和群锚的区别
按情况而定
回复
jnxzhu
2011年09月24日 21:11:18
28楼
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006
回复
jnxzhu
2011年09月24日 21:14:18
29楼
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中就没给计算公式,前面要求参照锚栓使用说明书,后面又要求计算。前后矛盾。
回复
ys-6666
2011年09月24日 23:07:26
30楼
如果植筋深度超过了钢筋的极限屈服强度,再加深就没有意义了
回复
jcz05
2011年10月08日 14:31:11
31楼
我现在也在做一个改造项目,要悬挑出1500,不知该如何植筋啊