5P冷库压缩机正常工作有什么现象?压缩机低压部结霜正不正常?结露又是怎么样?

5P冷库压缩机正常工作有什么现象?压缩机低压部结霜正不正常?结露又是怎么样?
免费打赏
wl871185276
2010年05月24日 06:59:51
12楼
库温-10度情况下回气阀结霜很正常,正常低压在2KG 左右,但也不是绝对看低压力,这还要看压缩机和蒸发器的配比才能决定低压压力值。还有夏天报高压很可能是你的冷却系统问题,再好好看看,报高压时出液管温度用手摸热不热呀?希望你把问题说全面些,好让大家判断
回复
bhlxp
2010年05月26日 10:58:25
13楼
库温-10度情况下回气阀结霜很正常,正常低压在2KG 左右,高压在13KG左右。不是就不正常,自己看着办吧。
回复
zqw450sina.com
2010年05月30日 15:49:59
14楼
压缩机结霜是不对的,应该是潮而不露,结霜多是制冷剂没有在蒸发器内充分蒸发,导致的。
回复

相关推荐