资深工程师回答你工作中遇到的技术问题,欢迎提出来探讨。
miaoguicheng
2010年05月13日 10:24:35
只看楼主

简 历个人信息姓名:苗茁职务:给排水、消防工程师工龄:17年个人总结 甲级设计院、工程公司从事消防、给排水设计及现场管理等工作17年; 完成过多项给排水及消防工程,可从事高层或大型工业民用建筑给排水及消防工程、市政给排水工程、石油库消防工程、化工给排水消防工程、油田含油污水处理及注水工程、油气储运集输工程、垃圾焚烧废气处理类环保工程等; 2005年首批通过注册设备工程师考试并取得资格证书。

简 历
个人信息
姓名:苗茁
职务:给排水、消防工程师
工龄:17年
个人总结
 甲级设计院、工程公司从事消防、给排水设计及现场管理等工作17年;
 完成过多项给排水及消防工程,可从事高层或大型工业民用建筑给排水及消防工程、市政给排水工程、石油库消防工程、化工给排水消防工程、油田含油污水处理及注水工程、油气储运集输工程、垃圾焚烧废气处理类环保工程等;
 2005年首批通过注册设备工程师考试并取得资格证书。
工作经验
2009年1月-至今 福斯特惠勒国际工程咨询(上海)有限公司 给排水、消防专业负责人
主要职责:
 负责狄斯曼西兰岛项目概念设计
 负责宁夏Sasol项目规划方案
 负责诺华医药常熟项目工程管理
 负责狄斯曼西兰岛项目基础工程设计
2003年8月-2009年1月 化学工业第二设计院宁波工程有限公司 水道专业组长
主要职责:
 负责组内工作分配,进度控制,奖金分配等工作
 负责以下项目:
1.宁波四明化工厂搬迁改造工程初步设计2003.9 专业负责人
2.罗门哈斯青浦共聚物工程2003.10 专业负责人
3.南京红宝丽异丙醇胺工程2004 专业负责人
4.江苏裕廊丙烯酸甲/乙酯工程2004 专业负责人
5.北京望京地区CD座高层写字楼工程2004.10 专业负责人
6.宁波汇柏木业工程2004 专业负责人
7.宁波耐特镁业工程2004 专业负责人
8.杭州湾精细化工研发中心工程2005 专业负责人
9.白云生化污水处理工程2005 设计经理
10.新浦化学工业(泰兴)有限公司废水处理装置2005 设计经理
11.山东海化废水处理2005 设计经理
12.山东海化乙酸乙酯和苯胺工程2005 专业负责人
13.江苏宏达化工新材料有限公司30kt/a有机硅材料工程 专业负责人
14.拜耳异氰酸酯和聚醚项目MDI联合装置2006 专业负责人
15.浙江恒业成有机硅有限公司32kt/a特种有机硅材料工程 专业负责人
16.宁波台塑NPVC托外设计工程2006 专业负责人
17.林德气体新厂区项目2006 专业负责人
18.克鲁勃润滑产品(上海)有限公司新建厂房项目2006 专业负责人
19.山东正和集团丙烯酸及酯一期工程2006 专业负责人
20.吉化公司含硫废水制酸项目2007 专业负责人
21.浙江中天氟硅材料有限公司60kt/a有机硅项目2006 专业负责人
22.舟山浙海油2万吨油库项目2006 专业负责人
27.吉林60kt/a环氧乙烷工程(设计中) 专业负责人
28.吉林康乃尔有限公司15kt/a苯胺工程2007 专业负责人
29.京唐港区液体化工罐区工程 2007 专业负责人
30.林德气体(宁波)有限公司2007 专业负责人
31.江苏宏达30kt/a有机硅材料工程2007 专业负责人
32.山东金岭化学有限公司12万吨/年有机硅工程2008 专业负责人
33.唐山三友化学有限公司10万吨/年有机硅工程2008 专业负责人
34.宁东能源化工基地规划2008 专业负责人
1992年7月-2003年8月 吉林油田勘察设计院 给排水、消防工程师
主要职责:
 负责和参与以下项目:
1..新木油田注水工程
2.前郭矿区给水工程 6万m3/d
3.前大油田含油污水处理工程 4000m3/h
4.苏丹恩雅拉给水工程规划
5.乾安县排水工程
6.吉林油田矿区医院门诊楼设计
7.前郭县中医院门诊楼设计
8.火炬公司大型商场设计
9.松原市给水管网改造工程
10.新木矿区供水工程
11.前48区块中装站工程
12.英红长距离输油管道工程
免费打赏
hengtaolieer
2010年05月22日 19:23:20
62楼
你这样的分配很合理,但是现在大多设计院不这样分
回复
sli-yangyun
2010年05月22日 20:18:07
63楼
好象没有回答所提的哪些专业问题啊,我真心等待
回复
bj13635
2010年05月23日 11:17:41
64楼
请问:室内UPVC排水管道深度回填如何处理(管道下为2m左右的深回填土,管道覆土600mm左右)?
回复
wudujiao
2010年05月23日 20:03:02
65楼
请教:关于室外消火栓的设置位置,多规与高规上的距离限制数据有同有异,请问为什么会有所不同?
回复
smileface
2010年05月23日 20:12:12
66楼
呵,这里面民用建筑给排水的人较多,问的问题也多是民用建筑给排水的问题,很少有工业的,这不是为难楼主了吗?不过楼主能将自已的信息这么详细地写出来,还是很有勇气的。:lol :handshake
回复
wangzhhp
2010年05月23日 23:38:18
67楼



出水口流速过大,会把室外检查井盖冲开,这个项目肯定要设消能措施.
消能还是好处理的,关键是雨水管材的选用,估计雨水是采用的87斗系统,该系统应按压力流考虑,铸铁管压力等级应大于212米静压的要求.
回复
miaoguicheng
2010年05月24日 08:19:47
68楼


贮存、使用、介质影响建筑物等消防手段的,消防队消防参谋也很关注这些的。
回复
miaoguicheng
2010年05月24日 08:23:48
69楼
我只做过几次130多米的写字楼,是这样的,都考虑消能的;
雨水管道在厂房等多层建筑也是按压力流算,给水铸铁管以前用的多。
回复
miaoguicheng
2010年05月24日 08:25:55
70楼


我只在民用建筑设计院呆过几个月,民建都是做的兼职。这是我的弱项的
回复
miaoguicheng
2010年05月24日 09:07:12
71楼

排水:
《室外排水设计规范》:管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
《建筑给水排水设计规范》:4.3 接户管道不得高于冰冻线上0.15m,且覆土不宜小于0.3m。

给水:
《建筑给水排水设计规范》:3.5 最小覆土不得小于冰冻线下0.15m,车道下不得小于0.7m。

建议多看看规范,规范和法律一样,一方面约束你的行为,一方面保护你的利益。