简 历个人信息姓名:苗茁职务:给排水、消防工程师工龄:17年个人总结 甲级设计院、工程公司从事消防、给排水设计及现场管理等工作17年; 完成过多项给排水及消防工程,可从事高层或大型工业民用建筑给排水及消防工程、市政给排水工程、石油库消防工程、化工给排水消防工程、油田含油污水处理及注水工程、油气储运集输工程、垃圾焚烧废气处理类环保工程等; 2005年首批通过注册设备工程师考试并取得资格证书。
简 历
个人信息
姓名:苗茁
职务:给排水、消防工程师
工龄:17年
个人总结
甲级设计院、工程公司从事消防、给排水设计及现场管理等工作17年;
完成过多项给排水及消防工程,可从事高层或大型工业民用建筑给排水及消防工程、市政给排水工程、石油库消防工程、化工给排水消防工程、油田含油污水处理及注水工程、油气储运集输工程、垃圾焚烧废气处理类环保工程等;
2005年首批通过注册设备工程师考试并取得资格证书。
工作经验
2009年1月-至今 福斯特惠勒国际工程咨询(上海)有限公司 给排水、消防专业负责人
主要职责:
负责狄斯曼西兰岛项目概念设计
负责宁夏Sasol项目规划方案
负责诺华医药常熟项目工程管理
负责狄斯曼西兰岛项目基础工程设计
2003年8月-2009年1月 化学工业第二设计院宁波工程有限公司 水道专业组长
主要职责:
负责组内工作分配,进度控制,奖金分配等工作
负责以下项目:
1.宁波四明化工厂搬迁改造工程初步设计2003.9 专业负责人
2.罗门哈斯青浦共聚物工程2003.10 专业负责人
3.南京红宝丽异丙醇胺工程2004 专业负责人
4.江苏裕廊丙烯酸甲/乙酯工程2004 专业负责人
5.北京望京地区CD座高层写字楼工程2004.10 专业负责人
6.宁波汇柏木业工程2004 专业负责人
7.宁波耐特镁业工程2004 专业负责人
8.杭州湾精细化工研发中心工程2005 专业负责人
9.白云生化污水处理工程2005 设计经理
10.新浦化学工业(泰兴)有限公司废水处理装置2005 设计经理
11.山东海化废水处理2005 设计经理
12.山东海化乙酸乙酯和苯胺工程2005 专业负责人
13.江苏宏达化工新材料有限公司30kt/a有机硅材料工程 专业负责人
14.拜耳异氰酸酯和聚醚项目MDI联合装置2006 专业负责人
15.浙江恒业成有机硅有限公司32kt/a特种有机硅材料工程 专业负责人
16.宁波台塑NPVC托外设计工程2006 专业负责人
17.林德气体新厂区项目2006 专业负责人
18.克鲁勃润滑产品(上海)有限公司新建厂房项目2006 专业负责人
19.山东正和集团丙烯酸及酯一期工程2006 专业负责人
20.吉化公司含硫废水制酸项目2007 专业负责人
21.浙江中天氟硅材料有限公司60kt/a有机硅项目2006 专业负责人
22.舟山浙海油2万吨油库项目2006 专业负责人
27.吉林60kt/a环氧乙烷工程(设计中) 专业负责人
28.吉林康乃尔有限公司15kt/a苯胺工程2007 专业负责人
29.京唐港区液体化工罐区工程 2007 专业负责人
30.林德气体(宁波)有限公司2007 专业负责人
31.江苏宏达30kt/a有机硅材料工程2007 专业负责人
32.山东金岭化学有限公司12万吨/年有机硅工程2008 专业负责人
33.唐山三友化学有限公司10万吨/年有机硅工程2008 专业负责人
34.宁东能源化工基地规划2008 专业负责人
1992年7月-2003年8月 吉林油田勘察设计院 给排水、消防工程师
主要职责:
负责和参与以下项目:
1..新木油田注水工程
2.前郭矿区给水工程 6万m3/d
3.前大油田含油污水处理工程 4000m3/h
4.苏丹恩雅拉给水工程规划
5.乾安县排水工程
6.吉林油田矿区医院门诊楼设计
7.前郭县中医院门诊楼设计
8.火炬公司大型商场设计
9.松原市给水管网改造工程
10.新木矿区供水工程
11.前48区块中装站工程
12.英红长距离输油管道工程
72楼
:lol
回复
73楼
我想请教一个问题:
商业楼和商住楼有什么区别?
对于都是一类的高层来说,他们的火灾延续时间不一样,一类商业楼是3小时,而一类商住楼是2小时。
这样理解对不?
回复
74楼
最近做河南图书馆项目
1. 市政无给水管网,可以用自备井供水。消防水池是否要考虑室外消防水量,是否可以用自备井做消防水池?
2. 市政没有雨污水管网,室外排水如何解决!
不知道楼主是否遇到过此类问题,请指导,谢谢!
回复
75楼
1. 市政无给水管网,可以用自备井供水。消防水池是否要考虑室外消防水量,是否可以用自备井做消防水池?
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
本例建议考虑室外消防水量。
2口以上较多自备水源井满足备有消防水源要求且水源井满足消防电源要求(GB50016 第11.1.1条及GB50052要求)的情况,可向当地消防管理部门申请不设置消防水池。
2. 市政没有雨污水管网,室外排水如何解决!
雨水设雨水泵房提升排到天然水体或就近的道路边沟再排走(边沟的排水要有明确去处)。污水:1 设泵房提升到附近的污水处理厂;2 设泵房提升到选择地块新建氧化塘;3 设置大容积化粪池收集污水定期吸污车运走及清淘,废水设中水装置回收重复利用。
回复
76楼
谢谢楼主及时指导!
还是河南图书馆的事
1.消防水池如计算室内和室外的消防水量,水池太大!室内消火栓15L/S,喷淋30L/S,室外消火栓25L/S。喷淋延续时间1小时,室内外消火栓延续时间2小时。计算消防水池储水容积396m3.总共4000m2的图书馆,要这么大的消防水池,怕甲方不乐意,还有其它什么办法可以不用计算室外消防水池的,谢谢!
2. 还有图书馆由一侧墙面做水景,是否可以合用储水池,如可以需要注意什么,以前没有做过,谢谢!
3. 图书馆有一书库,层高4.5米,现书库要做夹层,即上下2层均做书库层高2.25米,喷淋如何布置,喷淋馆进去,管底标高可能低于2米,既难看,建筑恐怕也不允许,还有其它什么好的办法么,非常感谢!
我QQ 1047987341 我也在上海,可以的话加我,以后多多请教!
回复
77楼
向前辈致敬
回复
78楼
游泳池设于多层建筑地下一层,净高在6m左右,此建筑设置了喷淋系统,泳池上方有很大两块玻璃采光顶,请问这两块玻璃顶处是否需要设置喷头呢?每块玻璃顶大约80平米。
按规范此处下面无可燃物,不用设喷淋,要设了肯定闹笑话,灭水池的火吗?但是顶部的钢屋架要有防火措施,建筑专业会考虑刷涂料之类,除非建筑专业要求水专业喷水保护,才做。
回复
79楼
好
回复
80楼
商业楼和商住楼有什么区别?
对于都是一类的高层来说,他们的火灾延续时间不一样,一类商业楼是3小时,而一类商住楼是2小时。
个人理解:商住楼是底层带有商业网点的高层住宅楼;商业楼是商场等。
火灾延续时间:
高规7.3.3商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。
回复
81楼
1.消防水池如计算室内和室外的消防水量,水池太大!室内消火栓15L/S,喷淋30L/S,室外消火栓25L/S。喷淋延续时间1小时,室内外消火栓延续时间2小时。计算消防水池储水容积396m3.总共4000m2的图书馆,要这么大的消防水池,怕甲方不乐意,还有其它什么办法可以不用计算室外消防水池的,谢谢!
按规范一步一步来,最好该多大多大。
2. 还有图书馆由一侧墙面做水景,是否可以合用储水池,如可以需要注意什么,以前没有做过,谢谢!
水景水池可以做为消防水池容积的。
注意自灌式吸水、有效容积计算、水质要求。
3. 图书馆有一书库,层高4.5米,现书库要做夹层,即上下2层均做书库层高2.25米,喷淋如何布置,喷淋馆进去,管底标高可能低于2米,既难看,建筑恐怕也不允许,还有其它什么好的办法么,非常感谢!
没有,必须的!
回复