请问天晴姐姐,应急照明强启相线时用的双控开关改为断路器行吗?我做的一个大超市,两层的,每层面积是2600平方米。应急照明作为平时照明的一部分。我选用断路器作为照明开关。这样行吗?谢谢

请问天晴姐姐,应急照明强启相线时用的双控开关改为断路器行吗?我做的一个大超市,两层的,每层面积是2600平方米。应急照明作为平时照明的一部分。我选用断路器作为照明开关。这样行吗?谢谢
免费打赏
雨过天晴
2005年08月30日 11:59:24
2楼
你这样就是灯具没有就地控制开关了,通过配电箱内断路器进行控制,当然就不用双控开关了。
强启线用断路器保护。
回复
glaze
2005年08月30日 13:27:23
3楼
同意!!
回复
wuxianchuangyi
2005年08月30日 16:02:51
4楼
不明白楼主的意思,给个图啊
我本来明白,让你一问不明白了。
你把双控改成断路器,怎么天晴了,我倒想看看。
回复
zz_zz
2005年08月31日 08:33:42
5楼

我还没听明白,你就已经明白了!
怀疑ing……
回复
wsfn
2005年08月31日 17:34:20
6楼
大概明白,以前还真没想到,一直都没带电池的应急灯。
如果换成断路器,应急灯相必须和断路器是现相,否则如果相接错了,会相间短路。
回复
zz_zz
2005年08月31日 20:14:32
7楼

我还是不明白你们的意思——我觉得不可以用断路器作为照明开关——因为没法强启。
回复
雨过天晴
2005年08月31日 20:31:52
8楼
强启加接触器就可以解决了,楼主没有问强启的问题。
那依版主的意思该怎么处理这种没有就地开关的应急照明呢。
回复
wuxianchuangyi
2005年08月31日 23:57:44
9楼
作为正常照明的一部分,可以不用强启
回复
leon_sncn
2005年09月01日 00:05:28
10楼

万一有人就地把灯跟关了呢???
回复
zz_zz
2005年09月01日 18:44:48
11楼

我考虑了一下,有点明白了。可以用断路器作为照明开关,但是这个用做照明开关的断路器不应该装在配电箱里——谨防误操作——这个用做照明开关的断路器前面还应有断路器——那这个用做照明开关的断路器还不如改用隔离。
天晴,是这个意思吧?
回复