两栋高层住宅(18F 12F) 地下室与地下停车库整体连在一起需不需要设缝
xue_338
xue_338 Lv.2
2010年05月13日 11:37:44
只看楼主

两栋高层住宅(18F 12F) 地下室与地下停车库整体连在一起 总长约80米住宅地下室与车库部分是否要设缝? 两个高层是否分两个单项出图比较好 那地下部分轴线号怎么编啊呵呵 没具体做过这种 那位大侠指点一下啊

两栋高层住宅(18F 12F)

地下室与地下停车库整体连在一起 总长约80米

住宅地下室与车库部分是否要设缝?

两个高层是否分两个单项出图比较好 那地下部分轴线号怎么编啊

呵呵 没具体做过这种 那位大侠指点一下啊
免费打赏
thy1970
2010年05月13日 15:00:06
2楼
可以不设缝
回复
whjsun
2010年05月14日 17:47:45
3楼
不必了,设后浇带
回复
setou
2010年05月15日 16:18:45
4楼
后浇带或者加强带就可以了!
回复
storn25
2010年05月15日 17:19:25
5楼
应设置后浇带,最好在一起编号,容易看图,具体编号根据建筑图
回复
huifengzh
2010年05月15日 19:37:55
6楼
以现在的技术水平根本不需要设缝,80米小意思了
回复
2521816
2010年05月16日 04:21:27
7楼
多高层建筑基础底板的设计与构造:victory:
回复
risan
2010年05月20日 13:09:50
8楼
可不设缝,但最好在车库顶板做嵌固
回复
songpei-vip
2010年05月20日 15:38:53
9楼
不需要设缝,设后浇带或加强带就可以了,后浇带要设两种,沉降后浇带和温度后浇带。
回复
wwwwp
2010年05月21日 11:02:54
10楼
学习了
回复
xiaoyull07
2010年05月21日 15:48:19
11楼
不需要设缝,设后浇带或膨胀加强带就可以了,后浇带要设两种,沉降后浇带和温度后浇带。根据沉降计算结果决定是否设沉降后浇带。
回复

相关推荐