室外供热
s292621669
s292621669 Lv.4
2010年05月13日 12:47:59
只看楼主

室外直埋管道,管径不超过100,可以不设补偿器吗?为什么?请各位大侠指点,非常感谢!

室外直埋管道,管径不超过100,可以不设补偿器吗?为什么?
请各位大侠指点,非常感谢!
免费打赏
xiaohp407
2010年05月14日 10:04:00
2楼
没这一说吧
回复
flier_01
2010年05月14日 12:49:57
3楼
应计算确定
可能需要
也可能不需要
回复
zzxzwg
2010年05月18日 15:15:44
4楼
如果是高温水,供水管道根据膨胀量考虑设补偿器,低于100℃的热水均自然补偿,与母管连接处设方型补偿器
回复
小陈放
2010年05月18日 16:38:41
5楼
直埋敷设,可不设置补偿器
回复
hanhan521
2010年05月18日 16:42:24
6楼
楼主说的太泛泛了,要看你是什么介质了,以及介质温度,低温水无所谓,自然补偿就ok了!
回复