空调系统为闭式系统,供暖时锅炉连接后需承压吗?可控进出水温的供暖锅炉进出水温改为60/50.那么锅炉的发热量还是样本上的发热量吗?
空调系统为闭式系统,供暖时锅炉连接后需承压吗?
可控进出水温的供暖锅炉进出水温改为60/50.那么锅炉的发热量还是样本上的发热量吗?
2楼
1、空调系统为闭式系统,但其系统承压也有静压的作用,因此,在不采取一定措施的前提下,是不能与常压锅炉直接连接的。
2、一般锅炉是有一个额定的供回水温度和流量的,如果不一致,会对锅炉的发热量产生一定的影响,应咨询锅炉厂家。
回复
3楼
如果要连接,应该采取什么样的措施?
回复
4楼
如果锅炉在处于系统最上面就没多大问题
回复
5楼
楼主可以看一下陆耀庆的新版红宝书的相关内容,这个措施主要就是在回水管上设置一个液控自动启闭阀。
回复
6楼
版主能不能告诉小弟具体是红宝书的哪一部分,我翻了半天也没找到
回复
7楼
热水空调:w ww.quanyi-china.com
回复