请教框架结构填充墙中构造柱的设置
兴华
兴华 Lv.9
2010年05月13日 17:02:36
只看楼主

抗震规范13.3.3中,混凝土框架结构中的填充墙疑问:1.外墙250厚,采用MU5加气砼砌块,砂浆强度M5, 墙体高度6米,但墙长10米,(墙长不超过层高的2倍,要不要设置构造柱?)填充墙的高厚比是24,小于 μ1μ2[β]=1.2*1*24=28.8,(无窗口),但墙体较高,要不要间距5米加构造柱?2.水平系梁是否仅在墙体半高设置,还要不要在窗口上皮设置通长水平系梁?3.填充墙窗口多大要加构造柱?

抗震规范13.3.3中,混凝土框架结构中的填充墙疑问:
1.外墙250厚,采用MU5加气砼砌块,砂浆强度M5, 墙体高度6米,但墙长10米,(墙长不超过层高的2倍,要不要设置构造柱?)
填充墙的高厚比是24,小于 μ1μ2[β]=1.2*1*24=28.8,(无窗口),但墙体较高,要不要间距5米加构造柱?
2.水平系梁是否仅在墙体半高设置,还要不要在窗口上皮设置通长水平系梁?
3.填充墙窗口多大要加构造柱?
免费打赏
wxy704316609
2015年02月09日 23:14:33
12楼
外墙和内墙交接处,五米(老手说的),规范墙长大于层高二倍或八米
回复
wxy704316609
2015年02月09日 23:14:42
13楼
外墙和内墙交接处,五米(老手说的),规范墙长大于层高二倍或八米
回复
呵呵哈哈一起
2017年06月14日 15:52:41
14楼
1、墙长大于8m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过4m(办公楼)、5m(商铺)。
2、墙高度超过4m(厚度小于等于120的墙高度超过3m)时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)应设置与柱(或者剪力墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁)。
3、窗洞高度超过2.4m且其后无横墙支撑的窗间墙,应在窗间墙两侧设置构造柱;当后面无横墙支撑的窗间墙宽度小于600时,应按混凝土窗间墙施工。