消防水箱稳压设备扬程的疑问
liujianqing
2010年05月13日 17:30:14
只看楼主

1、根据高规“7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。”,稳压设备只要满足最不利点的静压要求即可,而一般设于屋顶的消防水箱即使不能满足最不利点0.07MPa静压的要求,相差也不会很大,那么

1、根据高规“7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应

低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设

施。”,稳压设备只要满足最不利点的静压要求即可,而一般设于屋顶的消防水箱即使不能满足最不利点0.07MPa静压的要求,相差也不会很大,那么

选稳压泵扬程的时候随便选个5~10m就已经超过规范最不利点的静压要求。
2、98S205十一.2中“本设备设在高位水箱间从水箱自灌吸水,且最不利点消火栓低于设备时,消火栓系统计算公式:P1=H3+H4(mH2O)”式中H3为

水龙带及消火栓本身的压力损失,H4为水枪喷射充实水柱长度所需的压力。即选型的时候须满足动压的要求。

疑问:当采用区域消防(上海叫总体消防)时,消防水箱到其它楼宇之间的消防管路比较长的情况下,在消防初期由消防水箱供水时,其水头损失在

选泵的时候是否也该一并考虑?还是按规范的条文满足静压要求即?一般设计中图集、手册或者技术措施与规范条文存在矛盾时,应以规范条文为准

,大家设计时是如何把握的呢?
免费打赏
lgp771446749
2010年05月13日 20:18:00
2楼
稳压泵的选型有专门的图集可参考
回复
co.raul
2010年05月13日 20:36:36
3楼
同意楼上的说法,有图集的
回复
liujianqing
2010年05月14日 08:38:02
4楼
楼上的二位朋友没有看明白我的意思
回复
sz.xqj
2010年05月27日 19:12:29
5楼
从安全角度,按动压选择合适
回复
hjkggtw
2010年05月27日 21:52:20
6楼
我们这一般都不考虑室外这段损失,因为多数情况下放水箱的这个楼都会比其它的楼要高的,这样高出来的这个水头足够室外损失用的了
回复

相关推荐

APP内打开