今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?
今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。
我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。
还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)
以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?
22楼
支持2棲`8楼。
回复
23楼
支持1楼 适当注意别字
回复
24楼
回复
25楼
l两个PT是V形接法,只能测量相间电压,不能测量对地电压,三个PT是星形接法,既可以测量相间电压又可以测量相对地电压,如果系统接地,可以通过仪表进行监视。
回复
26楼
本帖最后由 fuqibing 于 2013-3-20 22:28 编辑
两个羊角PT是VV接法,能节省一台电压互感器,还能满足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表,如图1,图4
而三个PT可以接成三相五柱式,可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护,如图2,图3
回复
27楼
这个真是要多学习
回复
28楼
学习一下,收获很大。
回复
29楼
支持楼上,完全正确!
回复
30楼
开口三角,还有一个功能,缺相保护
回复
31楼
谢谢楼主了!学习一下!
回复