请教10KV高压柜里的2个PT,3个PT的区别
yujunzhilian
2010年05月13日 21:02:48
来自于电站工程
只看楼主

今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?

今天看了一个关于电压互感器一次或二次接地的问题,想起最近工作中发现的现象,提出来请大家指点。
我看到高压柜中有时用两个羊角PT做电压测量,这个时候一次侧PT B相是不接地的,二次侧B相接地。
还有一种接法是三个羊角PT做电压测量,这个时候接成星形,然后一次侧是有一端短接后接地。二次接线B相没接地。(往往这种接法时二次侧还有另一组接成开品三角形)

以上有两种接法,有没有什么区别啊?我觉得最后测量结果都是一样的,但具体用哪种接法是怎么选的?
免费打赏
schtberu
2014年11月20日 18:49:43
32楼
只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的唯一引言者。
回复
sw3636844
2014年11月27日 11:24:20
33楼
很好的资料,谢谢分享!
回复
jianzhudianqi
2015年11月12日 09:48:13
34楼
很好的资料,谢
回复
pyb2010
2015年12月25日 14:14:53
35楼
两个PT是V-V接法,适用于线电压测量。三个PT是Y接法,适用于电压测量及保护,中性点不会漂移。
回复
alian0605
2019年04月28日 10:21:01
36楼

怎么没人回答呢


回复
joy10000
2019年05月10日 13:43:25
37楼

两个PT只能侧线电压,不能测相对地电压。三个PT既可测线电压又可测相对地电压。回复 0举报


回复
不见殉情
2019年05月14日 16:49:58
38楼
两个PT是V-V接法,适用于线电压测量,三个PT是Y接法,适用于电压测量及保护,中性点不会漂移。
回复
电气设计zx
2022年01月12日 08:04:21
39楼
两个PT是V-V接法,适用于线电压测量。三个PT是Y接法,适用于电压测量及保护,中性点不会漂移。
回复
longermeng
2022年12月13日 13:46:46
40楼

学习了

回复

相关推荐