防火卷帘门控制器为何要接两个输入/输出模块
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2010年05月14日 15:43:18
来自于防雷减灾
只看楼主

如题。有一次施工的人员说,防火卷帘门需要两个模块,我少设计了一个。请问为什么?这两个分别是做什么用的?

如题。有一次施工的人员说,防火卷帘门需要两个模块,我少设计了一个。请问为什么?这两个分别是做什么用的?
免费打赏
dzkdzk
2010年06月22日 20:05:53
12楼
都按2个做,肯定没问题。
回复
tiger2006
2010年06月24日 08:20:43
13楼

路过,学习
回复
chen0012jie
2010年06月24日 23:17:44
14楼
我这里有的杰龙的防火卷帘门控制箱都是一个模块的(输入输出),一样实现两步降,一般要多少个模块是取决于控制箱的!
回复
rendonglin
2010年07月21日 19:40:40
15楼
一步降落一个模块,两步降落两个模块.。烟探控制一个,温探控制一个