如题。有一次施工的人员说,防火卷帘门需要两个模块,我少设计了一个。请问为什么?这两个分别是做什么用的?
如题。有一次施工的人员说,防火卷帘门需要两个模块,我少设计了一个。请问为什么?这两个分别是做什么用的?
22楼
两个单控可以,,一个双控也可以的啊
回复
23楼
呵呵,解释的不错
回复
24楼
好像是: 卷帘门有两种状态 一个半降的 一个全降的 各一个输入输出模块。。。
回复
25楼
电动防火卷帘有的是用作防火分区的,有的是设置在疏散通道上的,前者发生火灾时由感烟探测器报警后应一步落到底。而后者由们两侧的感烟探测器和感温探测器探测器分步控制,第一次由感烟探测器控制停到1.8m处,第二次由感温探测器控制落到底。
回复
26楼
山东省地方消防规范要求 防火卷帘有个故障报警功能,需要一个模块
回复
27楼
请问下,如果只有一种感烟探测器的话是不是就只要用一个模块啊!
回复
29楼
学习了,感谢大家
回复
30楼
回复
31楼
wanglun0817 发表于 2010-5-23 17:27 电动防火卷帘有的是用作防火分区的,有的是设置在疏散通道上的,前者发生火灾时由感烟探测器报警后应一步落 …我现在在套定额,不确定广播控制模块是不是多输出还是单输出,还有风机模块、电梯模块、断电控制模块、送风模块是单输出还是多输出
回复