我要敷设1.6km的电缆埋管敷设那要多少距离设置一个工井?可不可以不设工井直接排管埋然后设计个检查井?还有就是想问问各位大侠,在电缆排管敷设时是否一定要设置排水管?如果要拿着排水管是要整条电缆沟都要还是就只要在工井部分设置就可以了?谢谢!!!:handshake

我要敷设1.6km的电缆埋管敷设那要多少距离设置一个工井?可不可以不设工井直接排管埋然后设计个检查井?
还有就是想问问各位大侠,在电缆排管敷设时是否一定要设置排水管?
如果要拿着排水管是要整条电缆沟都要还是就只要在工井部分设置就可以了?
谢谢!!!:handshake
免费打赏
z823104483
2010年05月29日 15:15:17
62楼
学习了:)
回复
ysf1865
2010年05月29日 18:44:45
63楼
同意2L的方法,但要兼顾转角和接头处
回复
oysp7619883
2010年05月29日 22:35:03
64楼
设 手孔井
工井 是什么意思
回复
zhang1325
2010年05月30日 10:00:16
65楼
要那么多井做啥子,定制尽量长的电缆,尽量少的接头,有接头的地方做井、
回复
lc358
2010年05月30日 15:27:54
66楼
4台1600KVA的箱变(10/0.4)高压从开闭所引来 开闭所离箱变550米 没个箱变从开闭所引一路高压电缆 请问应该用多大的电缆 ? 具体算法是什么?
回复
caiqiang1227
2010年05月30日 17:30:18
67楼
再在井的地面设,就是在工井的地面处的角落里挖个坑
回复
caiqiang1227
2010年05月30日 17:30:40
68楼
再在井的地面设,就是在工井的地面处的角落里挖个坑
回复
wbz-13
2010年05月30日 19:11:47
69楼
在接头处做井,其它的可以不做的。没有接头的地方,做个井检查什么?电缆一旦处问题,是要靠专用仪器来查找故障点的,不是靠检查井来查的。有井的地方人为损坏的因素反而会加大的。我人为就是:在接头处做井,其它的可以不做的。
回复
高浩淼成
2010年05月30日 21:04:06
70楼
国内的各行各业都有相关的标准,请查相关的标准,利用网络也可以。
回复
en.good
2010年05月30日 21:33:34
71楼
规范上有,去找规范。说的很详细。
回复