前几天调试了一个医院污水处理设施,全部为地埋式设计,地上为停车场。这是施工时的样子。再来一张。下面是调试时的照片。地面为停车场,并做景观设计。生物接触氧化池,但是由于曝气机损坏,池子里的水已经厌氧了,水质发黑。这是使用的液下曝气机,损坏了,捞出来准备维修。这个是曝气良好的池子,水质清澈,生物膜状态良好。
谢谢楼主分享,只知道小水量生活污水,医院污水一般都建成地埋式的,但没亲眼见过,学习了!
回复
3楼
这个不占地,现在大城市可是寸土寸金啊
回复
4楼
可以说一下出水的水质吗,氨氮是否达标
回复
5楼
楼主能不能再多发几张照片啊,没看过瘾呢:lol
回复
6楼
感谢楼主,学习了,不过觉得曝气最好不要用曝气机,容易坏,直接用穿孔曝气管,曝气稳定可靠。
回复
7楼
感谢楼主,学习了,曝气最好不要用曝气机,容易坏
回复
8楼
我觉得曝气器正常使用、工况稳定的话,应该不容易损坏,用曝气管的话,设置鼓风机房,噪音比较大,像医院这样的场所,不太适合吧。
回复
9楼
很有道理啊 赞成~~~~~
回复
10楼
地埋式不占地方,但是出现问题怎么检修呢?
回复
11楼
调试是很重要的,希望有一天俺也能设计出如此好的工程!