水泵出口的橡胶软接安装于横管上是否合适?
tangdikun
tangdikun Lv.2
2005年08月31日 00:48:32
只看楼主

如题,以前安装的时候经验不足,将橡胶软接(标称1.6MPa,但我看法兰片并没不是国标产品))装在泵出口的横管上(立式管道消防泵,75KW,扬程120米,DN125口径),紧接着就弯头向上拐,前次有朋友来看了后告诉我,软接这样装容易出事,仔细想想,确实如此,泵出口的冲击力相当大,又是在软接后就拐弯的,势必对橡胶接头造成很大的冲击,马上就要开动水泵了,请教各位前辈,这水泵能开起来吗?会不会造成橡胶软接爆裂?

如题,以前安装的时候经验不足,将橡胶软接(标称1.6MPa,但我看法兰片并没不是国标产品))装在泵出口的横管上(立式管道消防泵,75KW,扬程120米,DN125口径),紧接着就弯头向上拐,前次有朋友来看了后告诉我,软接这样装容易出事,仔细想想,确实如此,泵出口的冲击力相当大,又是在软接后就拐弯的,势必对橡胶接头造成很大的冲击,马上就要开动水泵了,请教各位前辈,这水泵能开起来吗?会不会造成橡胶软接爆裂?
免费打赏
pengjianliang
2005年08月31日 10:50:28
2楼
可能比较麻烦啊,这么大功率啊!改一改吧
回复
hanfr
2005年08月31日 12:21:29
3楼
水泵出口的橡胶软管能承受的工作压力应与管网的工作压力要相一致,并且要有水锤消除器是可以的。但最好还是不要这样做!!
回复
asdposwy
2005年08月31日 14:14:48
4楼
装在横管上的话,就起不到软接头的应有的效果了,可能还会引起别的问题,在长时间运行之后。
回复
hjj
2005年08月31日 17:25:32
5楼
还是小心为好,改在立管上吧。
回复
aglkp
2005年08月31日 21:29:53
6楼
有点问题,还是谨慎一点好!
回复
chensong1979
2005年09月01日 19:16:25
7楼
要看你是不是主泵了,还有就是有没有补压泵。你可以先利用补压泵把系统的压力补到工作压力!在水泵启动的时候可能会好点!
回复
tangdikun
2005年09月01日 22:13:34
8楼


是主泵,有补压泵的,在经后正常使用状态管网内应是有工作压力的,但估计效果不大,因为有止回阀!

今天想了个方案大伙看看行不行:

在弯头下面采用三角型支撑(原来已做了一条DN40的管作为垂直方向的支撑),现在只要再斜着(就45度吧)做一条管,作横向支撑,估计能有点效果吧???各位前辈认为这个解决办法可行吗?

回复
npcp
2005年09月03日 01:12:28
9楼
水泵肯定能开起来,软接也不可能爆裂。安装在立管上能有更好的避振作用,拆下重新安装!
回复
tangdikun
2005年09月03日 20:56:11
10楼
谢谢各位的建议,目前问题已经基本解决,呵呵,因为改到立管上工程量相当大,所以还是按我自己想的那个方案弄的,效果还算不错了,今天开泵看了看,横向的受力已经解决了,我测量了一下,原来没加斜撑的时候有20mm的伸长,现在开泵与不开泵仅有1~2mm的区别,但是,软接的圆周方向膨涨的较大,不过没有测量数据出来,只是感觉挺利害的。

但是新的问题又来了,将横向的位移量转到了圆周方向去,好还是不好呢?
回复
pengjianliang
2005年09月05日 09:42:01
11楼
楼主的方案是什么样的啊
回复