土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调冷水机组热回收

空调冷水机组热回收

发布于:2010-05-15 10:21:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
在空调用冷水机组系统中,一般要求冷却水32度进,37度出,而现在说增加了热回收,热效率仅为20%,这部分回收热量是不是利用了制冷剂从排气温度到冷凝温度的冷却过程放出的热量?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wsxiang125
    wsxiang125 沙发
    我最近做热回收 有做过的 给留个联系方式 过后具体交流下 谢谢
    2012-07-12 10:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • wsxiang125
    wsxiang125 板凳
    你说的这个 最靠谱 表明你是真正做过计算的 R22风冷的螺杆机组 就是20%

    水冷的应该还小点 因为水冷冷凝温度低 排气温度低 所以1楼说的在10%左右 指水冷 可能也是差不多的

    都是一个比较实际的数 然后厂家虚标的多 据我了解 大型的企业可能虚标还少点 标20~30% 一些小私企 直接能回收30~80% 我看了觉得真是牛逼啊
    2012-07-12 10:55:12

    回复 举报
    赞同0