根据GB50242—2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中第3•3•13条的规定:管道穿越墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。根据行业标准CJJ/T29—98建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程中第3•1•20条第6小条“立管穿越楼板处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定时立管穿越楼层处不得固定”。目前市场上配套供应的墙卡都是固定管子的,没有固定伸缩节的,要是伸缩节单独做角铁支架,则需多增加好多麻烦,施工也不方便,决算时还不一定能算到钱;第4•1•13条文说明“竖管穿越楼板部位通常是管道的支承点,应严密可靠”,并说明了具体的浇捣方法.
我以前的工程都没有放套管,目前一在建工程,监理根据GB50242—2002规范一般规定中的内容,要求我施工单位在安装室内雨水管及排水管时一定要放套管。为此,我也曾询问过上海市质检站的有关人员,他说这个“管道”是指压力管道,塑料管不需要放套管,但监理说这不是凭那一个人能说了算的事。我现在也不知该怎么办?
2楼
现在做法,一般都是要有套管的,印象中作法是高出建筑地面50……图集中有明确作法。如果用素混凝土作止水环……这年月的施工质量,防水效果一定会在验收的时候(试水)让人痛苦的把脸扭过去。
“伸缩节固定”也不是固定伸缩节,而是在伸缩节一侧一定距离内作固定支架(关卡),来保证伸缩方向。
回复
3楼
我们这排水管穿楼板都不套管
回复
4楼
需要套管的!2楼说的很详细!
回复
5楼
如果PVC管穿楼板一定设套管,哪PVC止水环现浇在楼板内的做法是不是一定错了。
回复
6楼
排水管穿楼板都不套管
压力管穿楼板有套管
回复