低温-40℃用什么方式制冷效果好
mingqizhang
2005年08月31日 11:03:31
来自于制冷技术
只看楼主

兄弟最近接一项目,低温实验箱,要求最低温度-40℃,降温速率在5℃/min,箱体容积45m3,请高手专家支招.谢了

兄弟最近接一项目,低温实验箱,要求最低温度-40℃,降温速率在5℃/min,箱体容积45m3,请高手专家支招.谢了
免费打赏
zys0000
2005年08月31日 12:16:42
2楼
采用双级复叠式制冷循环系统,蒸发温度-50℃
回复
quandunhai
2005年09月09日 09:03:54
3楼
我做常规空调项目较多,这个我想也只有复叠式了吧,否则很给实现 .
回复
guersong2004
2006年01月08日 17:05:23
4楼
我做过,复叠制冷
回复
zhangzefu2003
2006年01月08日 21:55:53
5楼
不用复叠,用双级.
回复
lp919loveyou
2006年01月09日 08:44:05
6楼
以前我给德国人做过类似项目,不过降温速率12.5℃/min,用的是双级压缩
回复
xuqunli1971
2006年01月09日 13:06:31
7楼
那是双极好还是复叠好
回复
jy323
2006年01月09日 14:44:21
8楼
-40度的一般用双级压缩已经够了,要是温度更低则要复叠压缩
回复
zzl-001
2006年01月09日 15:01:34
9楼
双级压缩已经够了
回复
nky6666
2006年01月09日 22:56:43
10楼

应该够了
回复
sdmoonzhj
2006年01月11日 00:08:46
11楼
双级压缩达到-50度蒸发温度时的能效比很低了,最好采用复叠式