新的配电箱
bmr521
bmr521 Lv.2
2010年05月15日 19:56:46
来自于工地图片
只看楼主

新建一个配电室,变压器1000的。

新建一个配电室,变压器1000的。

DSC01696.JPG


DSC01697.JPG


DSC01698.JPG


DSC01707.JPG


DSC01709.JPG


DSC01710.JPG

免费打赏
xuzhxx
2010年05月18日 21:35:19
12楼
没看出来好,也没看出来不好。:lol
回复
lgf860
2010年05月18日 23:14:27
13楼
行啊 二次线的工艺太次了,第一张图片的 一次线哪有那么做的 不好看啊 。不是什么大的厂子的产品啊:handshake
回复
shwj89
2010年05月18日 23:29:53
14楼
现在都这样啊!你不用他的,就 不给你送电,(黑啊!)
回复
shwj89
2010年05月18日 23:32:34
15楼

人家就三台高压柜,直流屏要那么大的容量干嘛啊,当EPS使啊!
回复
qinkongjun
2010年05月18日 23:37:05
16楼
发现几个问题:
1、KYN柜子的进线电缆怎么露在外面啊?
2、低压柜前的金属灯具怎么这么低?
3、第一张图片的 一次线哪有那么做的 不好看啊!
4、第三张图片的 二次线的工艺太次了。
5、第二张图片和第六张图片看不像同一个配电室的低压柜。
6、柜子前面的绝缘胶垫没放。
7、总的说像是筹到一起的图片。
回复
nap_k
2010年05月19日 02:35:56
17楼


楼主正解,见解犀利,呵呵!
回复
scrawly
2010年05月19日 16:03:24
18楼
第一张接线确实不好看
回复
happy2127
2010年05月19日 18:58:06
19楼
第一张图:做法不合大厂的做法:第一第二排的断路器进线,理应用铜排来连的,但全用电缆就是不合!:)
回复
wxdchgs
2010年05月20日 10:55:51
20楼
不敢恭维!特别是第一张图片!
回复
jchen072
2010年05月20日 13:05:43
21楼
老实说,感觉不咋的···