求助,现浇楼板拆模后发现较多不规则穿透性裂缝是商品砼的问题吗?如何处理?
zqyzqy6
zqyzqy6 Lv.2
2010年05月15日 20:01:48
只看楼主

求助,现浇楼板拆模后发现较多不规则穿透性裂缝是商品砼的问题吗?如何处理?求助,混凝土现浇楼板正常配筋拆模后发现较多不规则穿透性裂缝(占总数的60%),是商品砼的问题吗?如何处理?恳请高手指教,谢谢!!!!!!!!!!!急!!!

求助,现浇楼板拆模后发现较多不规则穿透性裂缝是商品砼的问题吗?如何处理?
求助,混凝土现浇楼板正常配筋拆模后发现较多不规则穿透性裂缝(占总数的60%),是商品砼的问题吗?如何处理?
恳请高手指教,谢谢!!!!!!!!!!!

急!!!
免费打赏
liugh888
2010年05月28日 15:45:26
32楼
要等检查报告出来再定。
回复
wgfkby
2010年05月28日 16:50:17
33楼
现浇板出现裂缝可能有以下原因;
1、水泥质量问题,(安定性)
2、配合比问题,(沙石骨料及含泥量)
3、浇筑完成后混凝土没有达到一定强度。上人、上料较早,
4、模板拆除时混凝土强度没达到。
5、浇筑混凝土没有二次振捣。
6、养护不到位。
处理方法;用碳纤维对裂缝进行修理和补救。应该请专业队伍修理。
回复
douya625
2010年06月01日 16:23:13
34楼
找个学习一下
回复
douya625
2010年06月01日 16:25:00
35楼
咨询了一下有经验的老工程师,是混凝土的问题,
回复
zqyzqy6
2010年06月02日 21:36:39
36楼
谢谢各位大侠的指点
回复
zqyzqy6
2010年06月05日 20:48:43
37楼
检测费用太高,综合各位朋友的分析和施工时良好的外部条件和保养,个人认为是混凝土的问题,目前正在和商品砼厂家进行交涉,谢谢大家!!!
回复
chenrui0223
2010年06月07日 10:10:57
38楼
不知道怎么回事,来学习的
回复

相关推荐