常有人问:在低压发电机组有功超发时,无功不敢加大(因引起发电机转子电流超高,发电机温升超高),想用电容补偿方法补上无功。现在发电机功率为500KW两台,有时会单机运行,运行时功率因素为0.95。想补偿后为0.8。怎么计算?若长时间在此工况运行,电容柜应如何做?希望生产厂商提供方案,电子邮箱:wengchj@163.com

常有人问:在低压发电机组有功超发时,无功不敢加大(因引起发电机转子电流超高,发电机温升超高),想用电容补偿方法补上无功。

现在发电机功率为500KW两台,有时会单机运行,运行时功率因素为0.95。想补偿后为0.8。怎么计算?若长时间在此工况运行,电容柜应如何做?

希望生产厂商提供方案,电子邮箱:wengchj@163.com
免费打赏
nlb
2005年08月31日 18:10:23
2楼

这种观点是错误的,发电机只有在发出无功的情况下才能稳定运行。其转子电流只要不超过额定转子电流是可以长期运行的。
回复
nlb
2005年08月31日 18:13:28
3楼

这里不对吧,怎么补偿后功率因数反而低了?
回复
changewww
2005年09月01日 10:57:15
4楼
这个问题我总是无法搞清:在增大发电机的无功时,COS表是从滞后0.95升高至滞后0.80。在滞后

0.95时运行供电部门是要扣电费的。在以往的无功补偿中往往是将功率因素增大,这供电与用电在

无功补功偿方面是不是不一样的?即在发电机端投入电容时,功率因素是怎么样变化的?在发电机

组无功不足时而励磁电流又无法提高时又怎样处理?
回复
nlb
2005年09月01日 18:17:34
5楼

你的cos表接反了,实际上你的发电机是发出无功的,功率因数表应指示超前。
回复
nlb
2005年09月01日 18:23:37
6楼

电业局考核功率因数是从电网受入端计量的,与你的发电机功率因数没有关系。另外,扣力率电费是不足0.9,不是0.95。
回复
nlb
2005年09月01日 18:25:10
7楼

那当然是加电容了。
回复
cmf002
2005年09月09日 10:09:01
8楼
请将贵单位具体设备情况及要求提供清楚,本单位能为您提供圆满解决方案。镇江东源电力设备开发有限公司 曹敏锋 13605284817 传真:0511-5249455
回复
gaolao9711
2005年09月09日 12:55:57
9楼
功率因数是同用户的负载有关,与发电机本身一点关系也没有,请你查查是不是功率因数表的CT或PT线相位不对,或测一下负载真正的功率因数是多少,

有空一起聊聊
QQ107546711
gaolao9711@sina.com
回复
sunyi200271
2005年09月14日 15:27:03
10楼
以下是引用gaolao9711在2005-09-09 12:55:57.0发表的内容:

功率因数是同用户的负载有关,与发电机本身一点关系也没有,请你查查是不是功率因数表的CT或PT线相位不对,或测一下负载真正的功率因数是多少,

在增大发电机的无功时,COS表是从滞后0.95升高至滞后0.80是对的,对发电机来说,发出的无功越多,功率因数越低,功率因数高于0.8,说明发出的无功不足,所以你的功率因数表指示是正确地。
供电端一方面需要发电端提供足够无功,一般按0.8考核功率因数,一方面需要用户尽量提高功率因数,减少无功损耗,因为发电端提供的无功容量是有限的,所以要求用户就行无功补偿。
回复
lizhenbao_jinan
2005年09月26日 20:28:46
11楼
感觉10楼说的正确。