十分急。在线等回答
maxwell852
maxwell852 Lv.3
2010年05月16日 09:47:01
来自于采暖供热
只看楼主

我在画CAD。现在在画冷冻水管,但是我不知道冷冻水管要离天花板多高。我的房屋楼层是4M。还没吊顶,也不知道要吊多高。还有事冷冻水的送水管和回水管的间距最好取多少。我的走廊时2.4M宽。我知道冷凝水回水要比风机盘管低。

我在画CAD。现在在画冷冻水管,但是我不知道冷冻水管要离天花板多高。我的房屋楼层是4M。还没吊顶,也不知道要吊多高。还有事冷冻水的送水管和回水管的间距最好取多少。我的走廊时2.4M宽。我知道冷凝水回水要比风机盘管低。
免费打赏
abchtao
2010年05月16日 10:32:21
2楼
发错版面
回复
lgh6808
2010年05月16日 15:38:08
3楼


1、冷冻水管的位置高度最好要与风管、消防水管(主要是喷淋)、电气管线、桥架等一起综合考虑。在初步设计时,只要考虑大概的标高及位置就行了,施工时大部份的安装人员都会根据实际现场情况作调整。

2、冷冻水的送水管和回水管的间距一般根据管径(实际管径而不是公称管径,下同)与保温厚度以及现场实际情况来确定。一般来说保温后两管间的净距在50mm左右就可以了(在同一直线上按最大管径来确定)。

当然,如能把各专业的管线全部综合在一起出份综合图那是最好的,那样所有管线 的标高、位置、间距等都能安排的较好,而且也便于施工。
回复
xianghui19831127
2010年05月17日 14:28:44
4楼
谢谢楼上科普
回复

相关推荐

APP内打开