去年做一项目,就是一四层办公楼,也没什么功能,就是小办公室,大开间办公室,会议室之类的。这种性质的空调设计对大家来说是小KISS。但对于我来说就是头疼的事情,去年出的施工图,我的空调末端大概是这样布置的:小办公室用风机盘管加新风,大开间办公室、会议室用吊顶风柜加新风换气机。其中,大开间办公室和会议室层高有7~8米,考虑到散流器的送风高度通常不大于4m,因此风口我用的是百叶。本以为这么简单的项目,应该很顺利。可是前几天,甲方请的看图的一所谓的专家有意见了,非常大的意见。1.送风高度7米,百叶风口送风不理想,风口改为旋流风口。 我回答他,说百叶风口7米的高度通常是能保证空调效果的,再说风柜风压比较大,我的风口风速有个3、4米了,冬天也基本没什么问题,他硬要改,没办法,旋流风口比百叶贵的多,甲方不差钱,对应我来说无所谓,不就改就个破风口吗。2.大办公室,会议室用吊顶风柜噪声太大,改为风机盘管。奶奶的,我说吊顶风柜出口加了消声静压箱,2000、3000的风柜,噪声就60db左右,加个消声静压箱能达到要求,再说这种大空间且高差大的房间,用风机盘管可能风送不下来,他说用旋流风口能送下来,我说,这不是风口不风口的问题,这是盘管余压不够,高静压盘管余压通常为30Pa,他说改为50Pa。汗阿,风平面图,水平面图等等都要改一遍。请群里的兄弟给我评评理,我要不要,应不应该改。
说什么,我已经说了很多了,都是我说的。
回复
13楼
向版主请教一下怎么做,好让我们这些学艺不精的提高点设计水平,以至于能和版主缩短些距离。
图纸很简单,我就不上了,简单介绍一下:建筑4层(一层、夹层、二层、三层),每层2500平米,层高3.6、3.6、4.5、4.5,建筑功能就是些办公室,会议室、休息室之类的,夹层也是办公室,高大空间就是夹层那里大概1000平米的样子,分为几个,每个是300平米。版主这么聪明的人应该可以想象一下大概布局。
[
本帖最后由 cmoke 于 2010-5-17 15:48 编辑 ]
回复
14楼
本来是来这里和兄弟们讨论一下问题的,谁知道和版主磨出火药味来了,说什么“看不懂?”“这就是水平!”“很多人学艺不精”之类的话语,我如果有什么不对的地方请谅解!我比较直。
回复
15楼
各个项目具体情况具体分析,没有一概而论,如机房可以利用非重要房间、屋顶等等,不一定要与控制房间贴邻,尽量保证使用面积。
回复
16楼
1.百叶改漩流,我觉得还是应该改。大空间用漩流风口的效果要好很多。
2.吊柜改风盘就没有必要了,一是50Pa静压对于漩流风口和7米送风高度有点吃力。二是高静压的风机盘管本身的噪声就已经很大了。三是风机盘管台数过多增加检修的难度。
PS:高大空间用吊装式设备检修始终是个大问题。有机房当然更好了。
回复
17楼
同意,和我说的一样。
回复
18楼
为什么噪音会从回风口传出?请教了
回复
19楼
最重要的,噪音与气流不同,是没有方向性的。回风口距离风机近,回风管短,噪音自然衰减少。
回复
20楼
其实夏天应该没关系,冷空气会由上而下流动,但冬天就不好了,热空气可下不来了
回复
21楼
道理呢我就不讲了,版主已经讲的很清楚了。我手边刚刚处理了一个高大空间不设机房、在吊顶内采用卧式风柜+新风换气机的例子,说出来作为版主意见的现实佐证。
该项目为***公安局办公大楼顶层大会议室,约800平米。原设计不是我做的,我是去给人家擦屁股的。原设计采用3台5000m3/h风柜,旋流风口,外加2台新风换气机。之所以没有设独立机房,是因为甲方还嫌会议室太小,不肯挤出空间。安装完了以后投入使用发现风柜噪声太大,空调一开轰轰响,局长开着扩音器讲话都压不住。局长大怒,要求限期解决。经查,风柜自噪音62分贝,已经算是很安静的了。送风加了消音器,回风口因为吊顶内空间有限,而且是直接接在风柜回风帽子上所以没有加。先拆吊顶在回风口加消音器,没有效果(原因版主解释过了:风机是噪声之源。回风口就在风柜回风帽子上,可以直接从回风口看到风机叶轮。噪声没有方向性,直接从回风口出来了)。确认噪音主要是机组噪声。但是要给机组加隔音措施必须将吊顶全挑,卸下风柜,动静太大。况且大楼已经投入使用,楼顶没有留设备吊装洞,大尺寸风柜怎么从11楼移出来?!最后废掉风柜,在大会议室另装一套多联机,室内机采用沿外窗设立式暗装风机盘管。制冷效果一般,但尚可接受。关键是噪音问题解决了。甲方多花了60万。
这个项目采用吊顶风柜,审图的倒是没说什么,甲方一开始也没说什么。但是一开始用,甲方开始骂娘了。到了这个时候,想改可就不是重新出图这么简单了:那都是要甲方掏钱的!
回复