去年做一项目,就是一四层办公楼,也没什么功能,就是小办公室,大开间办公室,会议室之类的。这种性质的空调设计对大家来说是小KISS。但对于我来说就是头疼的事情,去年出的施工图,我的空调末端大概是这样布置的:小办公室用风机盘管加新风,大开间办公室、会议室用吊顶风柜加新风换气机。其中,大开间办公室和会议室层高有7~8米,考虑到散流器的送风高度通常不大于4m,因此风口我用的是百叶。本以为这么简单的项目,应该很顺利。可是前几天,甲方请的看图的一所谓的专家有意见了,非常大的意见。1.送风高度7米,百叶风口送风不理想,风口改为旋流风口。 我回答他,说百叶风口7米的高度通常是能保证空调效果的,再说风柜风压比较大,我的风口风速有个3、4米了,冬天也基本没什么问题,他硬要改,没办法,旋流风口比百叶贵的多,甲方不差钱,对应我来说无所谓,不就改就个破风口吗。2.大办公室,会议室用吊顶风柜噪声太大,改为风机盘管。奶奶的,我说吊顶风柜出口加了消声静压箱,2000、3000的风柜,噪声就60db左右,加个消声静压箱能达到要求,再说这种大空间且高差大的房间,用风机盘管可能风送不下来,他说用旋流风口能送下来,我说,这不是风口不风口的问题,这是盘管余压不够,高静压盘管余压通常为30Pa,他说改为50Pa。汗阿,风平面图,水平面图等等都要改一遍。请群里的兄弟给我评评理,我要不要,应不应该改。
风柜建议设置空调机房内,不要放在办公室内,噪音太大
回复
23楼
能提供一下品牌吗
回复
24楼
“原设计采用3台5000m3/h风柜,旋流风口,外加2台新风换气机。安装完了以后投入使用发现风柜噪声太大,空调一开轰轰响,局长开着扩音器讲话都压不住。”
--动静这么大?,是否5000CMH的机型选错了,样本上4000~6000CMH的机器一般有2种。有没有试过降低风机转速?
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-18 21:46 编辑 ]
回复
25楼
如果真是300平米的房间的话,就应该用风机盘管,那位的专家的意见我支持!
回复
26楼
我的哥啊,几百平米的房间你去要个空调机房,纯粹是找抽啊!
现在甲方是拼命不肯要空调机房。
除非万不得已!
回复
27楼
感谢网易的占有和朋友,我代表党中央国务院对你们表示慰问,为了我们的未来去努力奋斗吧,中国的未来属于你们,一定的
回复
28楼
23楼例子中的60万 你来出?
回复
29楼
几百平米,说实话,嫌噪声大,还不如放两个柜式分体空调。。。。。。
回复
30楼
光加旋流风口,根本没用,我试过的,机器余压不够,风口也吹不下来
我提个建议:可以喊厂家定做,将余压增大,噪声可以维持不变
回复
31楼
办公室用吊柜觉得不妥,前年试过一个方案,结果甲方嫌噪音大,最后加装了变频器才过关。
回复