去年做一项目,就是一四层办公楼,也没什么功能,就是小办公室,大开间办公室,会议室之类的。这种性质的空调设计对大家来说是小KISS。但对于我来说就是头疼的事情,去年出的施工图,我的空调末端大概是这样布置的:小办公室用风机盘管加新风,大开间办公室、会议室用吊顶风柜加新风换气机。其中,大开间办公室和会议室层高有7~8米,考虑到散流器的送风高度通常不大于4m,因此风口我用的是百叶。本以为这么简单的项目,应该很顺利。可是前几天,甲方请的看图的一所谓的专家有意见了,非常大的意见。1.送风高度7米,百叶风口送风不理想,风口改为旋流风口。 我回答他,说百叶风口7米的高度通常是能保证空调效果的,再说风柜风压比较大,我的风口风速有个3、4米了,冬天也基本没什么问题,他硬要改,没办法,旋流风口比百叶贵的多,甲方不差钱,对应我来说无所谓,不就改就个破风口吗。2.大办公室,会议室用吊顶风柜噪声太大,改为风机盘管。奶奶的,我说吊顶风柜出口加了消声静压箱,2000、3000的风柜,噪声就60db左右,加个消声静压箱能达到要求,再说这种大空间且高差大的房间,用风机盘管可能风送不下来,他说用旋流风口能送下来,我说,这不是风口不风口的问题,这是盘管余压不够,高静压盘管余压通常为30Pa,他说改为50Pa。汗阿,风平面图,水平面图等等都要改一遍。请群里的兄弟给我评评理,我要不要,应不应该改。
希望暖通人多多交流相互学习。谢谢各位高手
回复
33楼
大家在计算冷热负荷用什么软件,用起来怎么样,单位画图都用天正,我想用天正,不知怎样?我新手没经验,拜求了1
回复
34楼
路过!过来看看几位高手在谈论这些问题,以后在设计中遇到这样的问题就好解决了。。。
谢谢呀!!
回复
35楼
真是学习了,有了前车之鉴才知道以后的碰到这样的情况如何解决,经验是多么的重要的啊:time:
回复
36楼
23楼的情况还是比较普遍的,支持,来自施工单位的意见
回复
37楼
看了版主的意见,结合我的实际经验来看,觉得还是十分中肯的。
另外对第4点有点疑问,纸质的换热寿命确实不长,一般一年吧,但是新风应该如何设置呢,现在新风换气机是大势所趋呀
回复
38楼
我也有用过风柜的,但在送回风段都要加消声静压箱,能加就尽量加吧,有噪声给谁谁都不爽
回复
39楼
领教了
回复
40楼
吊柜的噪声问题确实不好解决 对噪声要求稍高的房间最好就不要用吊柜了
回复
41楼
风口改旋流有必要,至于吊柜改50Pa的高静压FP效果也不会很理想,可以根据实地情况,把吊柜改到会议室外其他位置去,没必要在这一亩三分地死磕。
吊柜装在会议室确实不合适,会议室应该保证噪声这个指标,因地而异,谁家的会议室都不希望里边轰轰的像飞机场吧,如果是健身房之类的倒是无所谓。
回复