2楼
对低压电器来说,空气开关就是断路器,可切断短路电流.高压空气开关则另当别论.隔离开关就是刀闸,不能带负荷拉闸.
回复
3楼
GB14048-2006.1《低压开关设备和控制设备 第1部分 总则》对断路器的定义是:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件(例如短路条件)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
隔离开关是在断开位置上能满足对隔离器隔离要求的一种开关。
开关的定义是在正常的电路条件下(包括过载工作条件)能接通、承载和分断电流,也能在规定的非正常条件下(例如短路条件下)承载电流一定时间的一种机械开关电器。
注:开关可以接通短路电流,但不能分断短路电流。
你要搞设计,先将基本定义弄清楚了,远不止问的这些·····
回复
4楼
还有一个漏电保护器,有点弄不清楚了
回复