指出错误
zhangjianfafa
2010年05月16日 21:59:51
来自于工地图片
只看楼主

请指出图片中有几个不符合规范要求的地方!!

请指出图片中有几个不符合规范要求的地方!!

照片 008.jpg

免费打赏
syc691127
2010年05月24日 15:59:28
12楼
一、镀锌钢管不允许焊接
二、焊缝间距不符合规范要求
三、如为穿线钢管应套钢套管焊接
四、如为水管,防腐处理应按照三油两布处理
回复
blade_longqc
2010年05月25日 11:09:16
13楼
学习了~~~
回复
wxing6311
2010年05月25日 13:38:36
14楼

有道理~
回复
一枕黄粱
2010年05月25日 14:29:46
15楼
明确一下是什么管?
回复
supermanhe
2010年05月25日 16:02:58
16楼
一不应该在弯头附近处焊接,不利于穿线, 二 焊接不加套管:handshake
回复
noiyezi
2010年05月26日 14:37:37
17楼
学习学习,三油两布,哪两布?
回复
qiushuichanghong
2010年05月26日 17:33:49
18楼
向大家学习了!!!!!!!
回复
gujf_2007
2010年05月31日 10:31:14
19楼
学习了
回复
lyp1982-9
2010年05月31日 17:06:59
20楼
一、镀锌钢管不允许焊接
二、焊缝间距不符合规范要求
三、如为穿线钢管应套钢套管焊接
四、如为水管,防腐处理应按照三油两布处理
回复
iambangchui
2010年06月01日 10:38:44
22楼
地埋镀锌电缆管连接用套管焊;焊缝不得在转角处;防腐做法不对。
转角应采用成品弯头,两端用套管焊接,油、布、油、布、油防腐。