指出错误
zhangjianfafa
2010年05月16日 21:59:51
来自于工地图片
只看楼主

请指出图片中有几个不符合规范要求的地方!!

请指出图片中有几个不符合规范要求的地方!!

照片 008.jpg

免费打赏
charlie_luo
2010年06月01日 15:41:26
23楼
从上面了解到地埋镀锌电缆管1.转角处不可焊缝,应采用成品弯头处理连接;防腐做法不对-有焊渣未处理,又没做防腐处理。一般的地埋镀锌电缆管焊接在其两端用套管焊接,我的问题是应如何处理,有否正确的照片,这样用正确的图片让大家了解正确的接法。
回复
sea--2004
2010年06月02日 16:19:26
24楼
同意12楼意见.
回复
jj-yy
2010年06月02日 22:25:28
25楼
大约有三处不规范的地方,一是管道直埋管道周围应有标准做法,二是管道对接不同轴,三是,如果是电线管不应对接,应用套管连接
回复
wangrenhao11
2010年06月03日 09:32:02
26楼
一、镀锌钢管不允许焊接
二、焊缝间距不符合规范要求
三、如为穿线钢管应套钢套管焊接
四、如为水管,防腐处理应按照三油两布处理
回复
bcy1985
2010年06月03日 13:37:51
27楼
学习了
回复
zhangjianfei566
2010年06月03日 20:50:18
28楼
焊缝不均匀,有夹渣,好像焊药还没有敲定吧!
回复
luohongbo4
2010年06月03日 21:20:58
29楼
支持15楼的看法,先弄清楚是干什么用的