我这有一个地下的消防水池,但泵房室地上的,消防水池的溢水及泄水怎么解决?如果我做一个检查井,怎么防止倒流?希望大家指点一下,谢谢!!

我这有一个地下的消防水池,但泵房室地上的,消防水池的溢水及泄水怎么解决?如果我做一个检查井,怎么防止倒流?希望大家指点一下,谢谢!!
免费打赏
haek1a
2010年05月17日 11:40:56
2楼
不能这么做 消防泵应该是自灌式的
回复
bh0205
2010年05月17日 13:00:08
3楼
室外地下水池的溢水可采用室外溢流井的方式,泄水应采用潜水泵提升泄水,但是消防泵应该是自灌式的,而不应该是自吸式的。
回复
corelli
2010年05月17日 15:19:57
4楼
如果当地消防部门允许,可以采用泵房在上面、水池在下面的布置,但应采用消防潜水泵或消防长轴泵。消防水对水质要求不高,倒灌影响不大。如果要防止倒灌,可以采取以下措施之一:
1。抬高水池顶标高,使溢流水位高于室外周围地面。
2。溢流管上安装“鸭嘴阀”。
3。溢流到一个井里面,加泵强制排除。

消防水池泄水一般没有刻意要求,可以采用临时泵排出。
回复
lymyxz
2010年05月18日 12:16:26
5楼
如果当地消防部门允许,可以采用泵房在上面、水池在下面的布置,但应采用消防潜水泵或消防长轴泵。消防水对水质要求不高,倒灌影响不大。如果要防止倒灌,可以采取以下措施之一:
1。抬高水池顶标高,使溢流水位高于室外周围地面。
2。溢流管上安装“鸭嘴阀”。
3。溢流到一个井里面,加泵强制排除。

消防水池泄水一般没有刻意要求,可以采用临时泵排出:lol
回复
lymyxz
2010年05月18日 12:17:02
6楼
如果当地消防部门允许,可以采用泵房在上面、水池在下面的布置,但应采用消防潜水泵或消防长轴泵。消防水对水质要求不高,倒灌影响不大。如果要防止倒灌,可以采取以下措施之一:
1。抬高水池顶标高,使溢流水位高于室外周围地面。
2。溢流管上安装“鸭嘴阀”。
3。溢流到一个井里面,加泵强制排除。

消防水池泄水一般没有刻意要求,可以采用临时泵排出
回复
lymyxz
2010年05月18日 12:17:52
7楼
2010年05月18日 14:38:27
8楼
感谢楼主的一片热心,让我们有机会下载来学习学习.
回复
wdj1003
2010年05月21日 17:05:39
9楼
水箱在地下一层,还是二层?如果是地下一层,溢水不就是地面排水,不用管理,搞条排水沟就可以了。如果是二层,就可以向负二层的地面积水坑溢水。