求约克控制电箱,电柜连接线路图
zhq246
zhq246 Lv.5
2010年05月17日 14:48:04
只看楼主
DSC00680.JPG

DSC00680.JPG

免费打赏
quanjin369
2010年05月19日 10:03:44
2楼
冷水机组通用接线
YT 机组
RT1 冷冻出水温度传感器 传感器线束1#线 主板J9-20红(+5V),J9-10黑(In)
RT2 排气温度传感器 传感器线束2#线 主板J9-15红(+5V),J9-5黑(In)
RT3 油温传感器 传感器线束3#线 主板J9-14红(+5V),J9-4黑(In)
RT4 冷却出水温度传感器 传感器线束4#线 主板J9-18红(+5V),J9-8黑(In)
RT5 冷却回水温度传感器 传感器线束5#线 主板J9-17红(+5V),J9-7黑(In)
RT6 冷凝器冷媒温度 传感器线束6#线 主板J9-16红(+5V),J9-6黑(In)
RT7 蒸发器冷媒温度 传感器线束7#线 主板J9-13红(+5V),J9-3黑(In)
RT9 冷冻回水温度 传感器线束9#线 主板J9-19红(+5V),J9-9黑(In)
回复
quanjin369
2010年05月19日 10:04:30
3楼
OP 油槽油压传感器 传感器线束10#线 主板J9-11红(+5V),J9-2黑(0),J9-1白(In)
LEP 蒸发压力传感器 传感器线束11#线 主板J8-19红(+5V),J8-9黑(0),J8-18白(In)
CP 冷凝压力传感器 传感器线束12#线 主板J8-11红(+5V),J8-22黑(0),J8-21白(In)
PP 抽气压力传感器 传感器线束13#线 主板J8-5红(+5V),J8-16黑(0),J8-15白(In)
HOP油泵油压传感器 传感器线束14#线 主板J8-17红(+5V),J8-7黑(0),J8-6白(In))
LLS 液位传感器(可选) Kit 375w40101-000 三芯电缆+025-11890-000+025-28720-000
线束15#线 主板J8-14红(+5V),J8-3黑(0),J8-13白(In)
回复
quanjin369
2010年05月19日 10:05:01
4楼
1HTR 温控1000瓦油加热器(23#、2#端子)
1SOL 回油电磁阀 (34#、2#端子)
HP 高压开关 (6#、15#端子常闭1#、32#故障端子)
PRV 导流叶片马达
1M 三相油泵起动柜 (启动信号29#、2#)
PM 抽气油泵 (90#、2#端子)
PTHP 抽气筒高压开关 (164#、90#端子)
2SOL 抽气油电磁阀 (61#、2#端子)
3SOL 抽气排气电磁阀 (62#、2#端子)
4SOL 抽气油电磁阀 (61#、2#端子)
PRV POT 导叶马达电位计(热气旁通,VSD使用)
BFS 低油位开关 (1#、70#端子)
TFS 高油位开关 (1#、71#端子)
VMS 限位开关 (1#、18#端子)
回复
quanjin369
2010年05月19日 10:08:18
5楼
(2)I/O板
包括数字量的输入输出。输入信号位于板的左侧,输出信号位于板的右侧。输出包括继电器输出和晶体管输出。继电器输出除K18 (交流110V控制线圈)外,其余均为+12V直流控制。
起动过程(见附原理图)
起动时,按动船形开关,28#端子瞬时得电,控制中心激活K13和K14,115VAC电源经过1#、53#跳线→CM板常闭触点→16#端子→K13动闭触点→6#端子→HP安全常闭端子→15#端子→船形开关运行触点→33#端子,K18线圈得电动作。25#端子得电,起动压缩机。大约0.25S后,K13失电,K18通过K14动闭触点和自锁触点保持得电。关机时,船形开关动作,30#端子得电,控制中心使K14失电,切断K18线圈供电,25#端子失电,压缩机停。压缩机停时,电源经2FU→22#端子→K18常闭触点→23#端子得电,加热器动作。