水泵选型时流量为25m3,扬程为32m,均满足要求,但是水泵接口尺寸为65,而管径为DN125,水泵开机一个小时后,电机发烫达到七八十度,请问造成这种现象的有哪些原因啊?会不会有流速过小的原因呢?(因为水泵接管流速才0.6m不到)

水泵选型时流量为25m3,扬程为32m,均满足要求,但是水泵接口尺寸为65,而管径为DN125,水泵开机一个小时后,电机发烫达到七八十度,请问造成这种现象的有哪些原因啊?会不会有流速过小的原因呢?(因为水泵接管流速才0.6m不到)
免费打赏
alc1111
2010年05月17日 20:22:05
2楼
za咋没人解答呢,想学习啊
回复
hxjzlh
2010年05月18日 14:42:55
3楼
造成这种现象的原因应该是电机冷却出了问题,因为水泵偏离了额定工况点,管路阻力小,水泵流量超过25m³较多,造成功率也比正常时大了许多,电机在超负荷工作,会烧毁电机,请注意。
回复
xujie411412447
2010年05月18日 16:10:09
4楼
是厂家的问题了啊?还是扬程选大了,造成实际扬程偏小,使实际流量变大,进一步使电机超负荷运行?这样理解正确吗?感觉还是说不过去
回复
hxjzlh
2010年05月18日 16:25:25
5楼
建议找到泵的流量、功率、扬程曲线看一下,问题就清楚了;我所用过的制冷剂泵出现过这样的问题,实际扬程不足32M,如果电机功率是按25立方,32m扬程选配的话。
泵的曲线可以向厂家索取
回复
amomo2006
2010年05月18日 16:25:41
6楼
设计水泵,应该要注意输送能效比ER值的
回复
lost30
2010年05月18日 17:37:00
7楼
同意三楼
回复
swrsz
2010年05月19日 09:50:29
8楼
水泵流量过大,电机超载工作!最简单是去卡一下电流就行了!
回复
xujie411412447
2010年05月19日 16:01:03
9楼
现场人员测过电流了为6、7A的样子,功率为4KW,差不多匹配
回复
qipinang
2010年05月19日 18:08:11
10楼
水泵是机有七十几度时,你系统里的水温有多少?
回复
xujie411412447
2010年05月24日 16:23:40
11楼
就是制冷啊,可能就十度左右,就是制热的四十度,电机温度也高了吧,两者有关系吗?