刚遇到个项目,用了AD16-16B/AC220V的指示灯,尽然在控制回路不工作,不需要信号指示的状态下发出一定亮度的辉光,测量指示灯两端电压,3~7V左右,应该是感应电,不知道怎么处理此事,特向同行老师求助,同时,帖出来也想引起同行加以注意!
刚遇到个项目,用了AD16-16B/AC220V的指示灯,尽然在控制回路不工作,不需要信号指示的状态下发出一定亮度的辉光,测量指示灯两端电压,3~7V左右,应该是感应电,不知道怎么处理此事,特向同行老师求助,同时,帖出来也想引起同行加以注意!
2楼
急盼能得到老师及朋友们的帮助,授予解决的办法,非常感谢!!!
回复
3楼
你买的指示灯之类差了吧 建议买APT的
回复
4楼
没看 明白你说的是什么 意思 要我处理我觉得应该2方面
1 灯是否已经损坏 方法: 把灯直接 接到AC220的电源上 看看是否工作
2控制回路接线错误 方法: 检查控制回路接线
回复
5楼
楼上尽量把图纸附上啊 那样才好帮你判断。估计是寄生回路啊 或则是N线的问题的
回复
6楼
根据我的经验引起指示灯亮的原因:感应电
主要原因为:指示灯为LED的 稍有电压就可以点亮指示灯
建议选择非LED型指示灯或者检查回路感应电来源
回复
7楼
线路没有错,都是很简单的电机控制回路,应该是感应电造成的LED点亮,可是这也太不能接受了,3V左右就开始点亮,那怎么能使用?请同行注意!!!
回复
8楼
如果指示灯 和接线没问题的话 建议用放电指示灯
回复
9楼
正在准备采购抗干扰指示灯,是指示灯厂商的建议,不知道效果如何
回复
10楼
氖灯?起辉电压太低了,把降压电阻加大一些试一下.
回复
11楼
最终通过了,处理办法是更换抗干扰型,抗干扰电压最大80V,请同行朋友注意了